主题:【分享】实验室建设中空调冷却水的引流

浏览0 回复41 电梯直达
DeeperBlue
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
装修时应该预留空调排水管道,引到下水道去。
室外机就没有收集冷凝水的管道

对啊,让冷却水流向室外机的散熟片,在风力下蒸发,又加强致冷效果,一举两得。
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:

许多住宅有引入下水道的功能,但单位大多没有,这是一个多视角,可以做为隐患提出。
现在的单位只注意室内机的排水,很少考虑室外机的排水


我的分析室的十几台空调都是自然流的,麻烦不少,所以,发贴者是有心人,有必要整改。
qlmkk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台空调,分室内和室外两个部分,这两个部分都会产生冷凝水。
qlmkk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
室内机产生的冷凝水收集起来比较容易,室外的就不好弄了
DeeperBlue
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
要从理论上说,冷凝水不宜与人皮肤接触,有存在军团菌的可能,那可是致命的。
qlmkk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们是做这一行的,管道内冷凝水定期军团菌检测,培养需要15天,这属于人身安全分析检测。我觉得你们单位需要做一些生活安全培训。这方面的检测归属各省市卫生防疫局。
qlmkk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
我们是做这一行的,管道内冷凝水定期军团菌检测,培养需要15天,这属于人身安全分析检测。我觉得你们单位需要做一些生活安全培训。这方面的检测归属各省市卫生防疫局。
生死有命,领导不管
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐