主题:【第七届原创】有温湿度计漏校准的吗,马上解决!

浏览0 回复7 电梯直达
999youran
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。

温湿度计比对操作规范



1  目的 

确保未送计量机构检定的温湿度计满足实验室使用要求。

适用范围 

适用于实验室未送计量机构检定的温湿度计。

相关文件 



定义

示值误差是指相同条件下待比对温湿度计的示值减去已检温湿度计的示值。

职责

5.1 实验室温湿度计比对人员负责对温湿度计进行比对,并填写《温湿度计对比记录表》(附件8.1)。

5.2 实验室技术负责人负责审核温度计比对记录。

操作规范

6.1  比对范围

温度:20±5℃,三个不同的比对点;

湿度:25%RH~70%RH,三个不同的比对点

6.2 比对步骤

6.2.1调节天平室的温度至所需比对温度,将已检定的温湿度计和待比对的温湿度计放置于天平室内,稳定30min后记录温湿度计显示的温度,间隔5min后重复记录一次,取两次读数的算术平均值为温湿度计的温度示值;

6.2.2先将天平室的温度设定为20℃(±0.5℃),然后调节天平室的湿度至所需比对湿度,将已检定的温湿度计和待比对的温湿度计放置于天平室内,稳定30min后记录温湿度计显示的相对温度,间隔5min后重复记录一次,取两次读数的算术平均值为温湿度计的相对湿度示值;

6.2.3重复上述步骤,做三个不同比对点的示值比对,并计算示值误差。

6.3 判定原则

6.3.1温湿度计的温度示值误差不超过:±2.0℃。

6.3.2温湿度计的相对湿度示值误差不超过:

①±5%RH(40%RH~70%RH,20℃);

②±7%RH(40%以下或70%RH以上,20℃)。

6.4  比对周期

温湿度计的比对周期为一个季度,并制定温湿度计比对计划表。

7 记录



附件

附件8.1  《温湿度计对比记录表》


结果判定

□ 该温湿度计可以满足实验室要求;

□ 该温湿度计不能满足实验室要求,建议送计量机构检定后再确认。

比对人:            日  期:        审核人:            日  期:

为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
路云
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
比对不具有量传的功能。这种方式只能作为对已检或已校温湿度计的验证与确认,而不能作为量传行为,判据也未考虑误差的传递与累加效应,缺乏依据。
西瓜猫猫西瓜
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我也觉得楼主所说的方法只能用来内部设备的核查只用。
如果是漏校准的话,这些数据可以提供为佐证失效期内此温湿度计的功能好坏,不能代替校准这个手续的,还是需要再送检一次。
dyd3183621
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
温度计必须检定/校准,否则不能使用。
这应当和玻璃器具的使用不同,玻璃器具可以部分检定/校准,在用的玻璃器皿可以和经检定/校准的比对后使用。
路云
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由dyd3183621发表: 温度计必须检定/校准,否则不能使用。
这应当和玻璃器具的使用不同,玻璃器具可以部分检定/校准,在用的玻璃器皿可以和经检定/校准的比对后使用。
1、玻璃器具为何就可以比对后使用?
2、有何依据吗?
3、第二方能认可吗?
4、当比对结果不一致时如何处理?差多少才不允许使用?
赞贴
1
收藏
0
拍砖
0
2014/8/24 23:45:57 Last edit by luyunnc
999youran
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 路云(luyunnc) 发表:
1、玻璃器具为何就可以比对后使用?
2、有何依据吗?
3、第二方能认可吗?
4、当比对结果不一致时如何处理?差多少才不允许使用?
内部校准,这个只是暂时的,后期换是需要送校准机构的
依风1986
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 路云(luyunnc) 发表:
比对不具有量传的功能。这种方式只能作为对已检或已校温湿度计的验证与确认,而不能作为量传行为,判据也未考虑误差的传递与累加效应,缺乏依据。
请教老师,版友的资料是否可以作为像温湿度,这种设备一般都是外检的,那么在送外检期间,当然需要对实验室需要 监控温湿度,所以我们一般准备一套替补温湿度计,是否可以按照楼主说的保留相关记录,以备审核使用,这是我们的使用用途
路云
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由依风1986(xurunjiao5339)发表:
原文由 sallysally(sallysally) 发表:
安装ctc进样器的用户可能比较少,感觉有点贵。
相对贵些,一般选择安捷伦的普通进样器。
既然在一个使用场合准备了两套温湿度计(实际只用一套,另一套备用),那就完全没有必要采取这种方式来核查了。你只需外送检一套温湿度计即可满足使用要求。等到在用的温湿度计的有效期快要到期之前,将另一套备用的温湿度计送检,取回后替换下现场已到期的温湿度计。替换下的温湿度计尽管已超期,但已撤离现场,不必立即送检。而是要等到明年,这批刚检完换上去的温湿度计到期前再送检。这样做并不会增加委外计量检定的费用,而且保证了现场所使用的温湿度计都是经过计量检定合格的,并在有效期内。这类计量器具归类为“使用前检定”类,在器具上要增贴一个“使用前检定”类标识。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
品牌合作伙伴