主题:【讨论】实验室供电线路问题请教

浏览0 回复27 电梯直达
可能感兴趣
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 人来人往(free365) 发表:
原文由zj2635发表:
原文由 人来人往(free365) 发表:
原文由zj2635发表: 实验室最多也就用到三相四线,最好是零线和地线分开。一般大型仪器或者精密仪器都要单独接地。
三相四线零地应该是一条线吧?
地线是单独设置的。


这样算是五线吧?
你可以这么理解,但在布线时往往地线是与动力线分开设置的。

qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
应该是三相五线,要求较高的精密仪器必须单独接地
人来人往
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
根据资料,这根地线只接到设备外壳,不进入供电回路,所谓的PE线。
我现在想不明白的是,除了安全问题,为什么三相四线会导致仪器受干扰而三项五线就不会?
机壳接地为什么就能避免干扰?
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这也许是电器开关或者线路电磁干扰的问题。

人来人往
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
机壳上的电导入地下了,机壳不带电了,自然就没有干扰了
jaack
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
正常的话三相四线三根火线,一根零线或者地线,你根据仪器的需求,是三相接零还是接地,然后调好本身插座上的线,接线盒里零线和地线都是有的。
人来人往
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由jaack发表: 正常的话三相四线三根火线,一根零线或者地线,你根据仪器的需求,是三相接零还是接地,然后调好本身插座上的线,接线盒里零线和地线都是有的。
如果实验室总电柜是三相四线(零线和外壳短接),这样仪器外壳应该另接一条地线吧?
jaack
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般底线和外壳短接,零线有进线的。标准总电柜接的零线是蓝色的,地线是黄绿颜色,相线是红色,你看下总电柜那边
张兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我实验室里洗衣机和洗水牢度机就是三相五线的,三根火线,一根零线,一根地线。因为我实验室有220V和380V 所以具体怎么牵线我也没搞不明白,都是交给专业的人员在做,我只是告诉他这个接线盒应该接多少电压的。