ID:wst129
行业:其他
积分:0升级还需100积分
声望:0升级还需100声望
注册时间:0000-00-00
最后登录时间:0000-00-00
原文由 林吉超(v3014348) 发表:超洁净试验台与门的距离也有规定!
ID:zj2635
原文由 wst129(wst129) 发表: 恩。是准备这样设计的。有个问题:普通细菌,大肠菌群,以及致病菌的前增加液等可以一起培养吧,一般来说致病菌室内压力应该较外-10pa,那培养室是不是也要-10pa?
原文由 zj2635(zj2635) 发表: 培养可以放在同一操作间,但培养箱最好分开。理论上说你的环境条件的理解是正确的,但一般培养室没有要求负压。
原文由 wst129(wst129) 发表: 培养室没那么多:现在只有2个培养室,霉菌要单独一个培养室。致病菌与普通的就只能挤挤了。。我们致病菌基本没检测出来过
ID:v2969974
原文由 wst129(wst129) 发表: 我想按P2级生物安全实验室设计。洁净度等级8级。关于室内设计压力你知道吗?
ID:cxq19871003
原文由 wst129(wst129) 发表:新设计了一个微生物实验室,只有72平米左右。如图:主要是设计了2个操作间。一个专门做霉菌。一个做常规菌落或大肠或致病菌。由于受场地所限,面积比较小。然后2个培养室。大家看看布局有没有明显不合要求的?
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表: 学习了。刚开始一直没看明白“风淋”区域是干嘛的,后面想想也就明白差不多意思。实验室设计得还是不错的,但有一点疑问是一般微生物实验流程是单向流动的,弱弱的问句:是否在超净工作台完成实验后,是否按原路返回?
原文由 wst129(wst129) 发表: 原计划在灭菌间那个应急门改成普通门,作为出来的门。现在实验室换址了,面积变大了。有独立的进出门