主题:【求助】气瓶间防爆开关安装问题

浏览0 回复12 电梯直达
llzhunique
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题来源:安全体系外审,审核老师说我们化验室的气瓶间内安装的防爆开关,安装位置不合适,需要安装在室外!
基本情况:我们是检测实验室,气瓶间在室外,四面通风,放置的气瓶包括氢气、乙炔气、氦气。
请教各位大侠:请问气瓶间由此规定吗?是否有标准出处(因这个是前任遗留问题,当时不是我接待,当时的交流沟通情况完全不知道)
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
老妖
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
防爆开关,  是电灯的开关,防止火花,当然要放到室外了。你们HSE怎么做的?
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
审核老师的意思可能是应该把气瓶间的防爆开关安装在气瓶间的室外,
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
审核老师的意思可能是应该把气瓶间的防爆开关安装在气瓶间的室外,
防爆开关安装在气瓶间的室外是为了更好地通风吗?
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
防爆开关,  是电灯的开关,防止火花,当然要放到室外了。你们HSE怎么做的?
你说的有一定道理,但室内的仪器开关不是也会产生火花吗?
老妖
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
你说的有一定道理,但室内的仪器开关不是也会产生火花吗?


所以说,就有气瓶间阿,气体放在单独的房间。
仪器室又不需要防暴开关。气体浓度根本不够量
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
所以说,就有气瓶间阿,气体放在单独的房间。
仪器室又不需要防暴开关。气体浓度根本不够量
你的这个解释比较合理。
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主说:“气瓶间在室外,四面通风”

这样的话气瓶间内干脆不要照明了,防爆开关也就不需要了,照明可以安装在气瓶间外面。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
llzhunique
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
楼主说:“气瓶间在室外,四面通风”

这样的话气瓶间内干脆不要照明了,防爆开关也就不需要了,照明可以安装在气瓶间外面。
晚上临时加班,可能用到气,因此装了防爆灯
llzhunique
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
防爆开关,  是电灯的开关,防止火花,当然要放到室外了。你们HSE怎么做的?
同样是防爆,灯就能在室内,开关就要在室外,好像说不过去
llzhunique
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
审核老师的意思可能是应该把气瓶间的防爆开关安装在气瓶间的室外,
是的,老师就是一定要把开关装在室外。其实我们四面通风,室内气体也达不到多少量。当时和老师怎么沟通的,老师什么理由一定要坚持,不了解。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐