一个现场设备管理工程师给我的留言,我觉得很实用,所以就传上来供大家分享。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主:我是做设备现场管理工作,我们公司用的多是ABB,台达,松下,产电,都是与西门子PLC配合起来用,不知楼主有没有方面的现场调试经验与该如何保养经验。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
另外我们公司干扰信号较大。请问加磁环是如何做的,我的做法只是屏蔽线直接接地。我们是五线制的布线。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你好! 很高兴收到你的留言,你提出的问题很不错,有实用性.在现代工业控制系统中,大多采用微机或者PLC 控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
干扰问题处理得当就很庆幸,如不当麻烦事就一大堆. 现对于PLC干扰问题提出几点处理方法:
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1)良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,应单独接地。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/0接口屏蔽层与控制板的控制地相连。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2)给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,可以有效抑制传导干扰。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
另外,在辐射干扰严重 的场合,如周围存在GSM、或者小灵通基站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
?3)给变频器输入端加装EMI 滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。