主题:【已应助】岛津示差检测器RID-10A 峰变得很小

浏览0 回复14 电梯直达
torekill
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
情况如下:上个月用岛津示差检测器测定葡萄糖还是正常的,但是现在信号突然大幅降低,

本来正常情况下同浓度下葡萄糖峰高200多的,现在变得不到5,连溶剂峰逢高都不到10
主机面板上remote指示灯一直闪烁,

请问这是啥情况?怎么解决?
推荐答案:歌名回复于2022/03/24
1.看看报错信息是什么?

2.看看灯能是否足够,使用时间是否太长了,
3.还有件事管路检查一下
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
歌名
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1.看看报错信息是什么?

2.看看灯能是否足够,使用时间是否太长了,
3.还有件事管路检查一下
myoldid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
remote指示灯一直闪烁应该正常的,这是在和电脑通信
响应值大大降低先确认流动相正常,标品正常,进样体积正常,整个系统没有微漏。另外岛津的检测器可以设置衰减,按检测器的Func键,找到Aux Range,设置为1或2试试呢

安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
remot闪烁是正常的。

检测器能量显示值有多高?

建议多冲洗一下,多做几次r flow和balance,然后进样试试。
torekill
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 安平(byron1111) 发表:
remot闪烁是正常的。

检测器能量显示值有多高?

建议多冲洗一下,多做几次r flow和balance,然后进样试试。
能量应该是检测器面板上TOTAL EN吧,显示是1005
其他数据:
LAMP TIME 680
LAMP VOLT 4.0

不知道在不在正常范围内
torekill
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
remote指示灯一直闪烁应该正常的,这是在和电脑通信
响应值大大降低先确认流动相正常,标品正常,进样体积正常,整个系统没有微漏。另外岛津的检测器可以设置衰减,按检测器的Func键,找到Aux Range,设置为1或2试试呢



现在AUX Range 是1
torekill
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
1.看看报错信息是什么?

2.看看灯能是否足够,使用时间是否太长了,
3.还有件事管路检查一下
没有显示报错,灯的时长680,电压4.0
valorb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
      total  en  太低。  至少应该高于5000才对。


      灯电压问题不大,目前也可以提高电压。

      最常见的原因是不平衡,最好多做 purge和balance。
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
    如果使用solution工作站的话,range参数是不影响出峰强度的
torekill
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 安平(byron1111) 发表:
      total  en  太低。  至少应该高于5000才对。

      灯电压问题不大,目前也可以提高电压。

      最常见的原因是不平衡,最好多做 purge和balance。
好的,我先试试purge和平衡

那么能量低是不是得换光源了?
品牌合作伙伴