主题:【已应助】实验室通风

浏览0 回复5 电梯直达
热爱生活的桃子
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有没有老师了解实验室安装万向罩的抽风机怎么选?功率怎么确定啊?为液相准备的,房间就12平方米,万向罩目前只考虑装一个,但后期可能还要再装一个。
要多大的抽风量合适呢?
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/22


参考GB/T 37140-2018《检验检测实验室技术要求验收规范》 中规定,各类排气中应保证罩口风速将产生的尘、毒物质吸入罩内确保达到最高捕集效率,所以楼主考虑风机功率和实验室面积关系不大,因为万向排气罩有点类似于点对点收集,主要考虑污染物产生浓度,如果浓度高罩口风速要高一些。
参考附件排风柜要求指标,一般要求面风速在0.3~0.5m/s范围,楼主乘以要集气部分的面积就可算出所需的风量,根据风量选择电机功率
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:话题奖励
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
歌名
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
最好是前期一起两个装上,这玩意后期再加麻烦,小的工程公司不想接,能接 的工程公司报价估计你们实验室不会太乐意,后期再加的话如果风机功率不够更麻烦,风机功率的话主要看房间空间,搞实验室装修的人一问就知道
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
局部排风计算方法:也就是局部换气,主要是散发有害气体的点,常用的设备有通风柜、万向抽气罩、原子吸收罩。

1.局部通风的计算法:一般不是按照换气次数计算,因为是局部,无法确定换气体积。我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风柜开口处的风速,一般取0.5m/s的风速,具体可以查设计手册。

2.风机一般是安装在楼顶,通风柜顶部连接风管,直达风机接口处,中间需要安装消声器、过滤器等。轴流风机根据需要也可以接一段风管,能接多长,就要看风机的压头是否可以满足压力的损耗。

3.一般接风管较长,就需要选用混流风机或者斜流风机或者离心风机,这类风机压头比较大。

4.风管、风道内风速(风速流动的速度)一般控制在3~7m/s,这样噪音小。

5.应根据气体有害程度的大小提供一定的控制风速。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
对于液相抽气罩参数,可以参考如下信息:

规格尺寸:H600*W460*D460mm

空气处理量:240 m3/h

功率:30W

电流:1.2A

噪音:≤50dba

电压/频率:220V/50Hz

外部手臂:活节式手臂-从罩到进风口(管臂可移动)

接口内径:90mm

使用环境温度:-30°C~70°C

底部滚轮:共四个,两个锁定万向轮
