主题:【已应助】噪声监测求助

浏览0 回复7 电梯直达
Insm_e610c81b
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
现在我们三方检测公司要做环评 要求测实验室的噪声  然后我们这是办公区在一楼 实验室在二楼  东侧临道路 西侧是小区内部道路 南北两侧也有门市 请教个各位老师 像这种情况噪声应该怎么布点 
推荐答案:绿树之林回复于2023/05/08
实验室四周布点,东西就正常布点,南北有围墙,围墙如果是栅栏就正常布点,如果是实体围墙就高于围墙0.5米布点。
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
绿树之林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你实验室在大楼里面,正常来说只能跟着大楼一起测,按照大楼厂界来布点。
Insm_e610c81b
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
你实验室在大楼里面,正常来说只能跟着大楼一起测,按照大楼厂界来布点。
我们这是联排的门市 门市跟门市之间只隔着一道墙
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主,个人两点建议:
1、如果南北两侧不是敏感点的话可以考虑不布点,如果是的话要在建筑物内测;
2、也可以不用东南西北布点,在实验室四周布点,比如东北、西北等。
最后如果200m范围内有敏感点的话也要布点。
绿树之林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室四周布点,东西就正常布点,南北有围墙,围墙如果是栅栏就正常布点,如果是实体围墙就高于围墙0.5米布点。
Nerif
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
南北属于共用厂界,可以不布点的,如果南北两侧门市属于声敏感建筑,那么可以直接在门市内部布点
jjiang2
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
boucm
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
其实实体墙多少起到降噪效果,高于墙体测量多少不合适,但如果墙外有敏感建筑,此时确又是必要的