维权声明:本文为v3128295原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器是安捷伦8890+5977B装的Gerstel 热脱附单元TDU2+CIS4+UPC plus+C506,日常用于处理成品的香气分析。
周六下午上班日常进仪器室看下仪器的运行情况,发现UPC的ERROR红灯亮起。
这台仪器一直在使用而且早上有进过一次样品了,因此判断硬件异常的可能性不大,大概率是里面的冷却液不足导致的。
之前也遇到过这种情况,补充一小部分冷却液即可恢复正常,冷却液为50%乙醇+50%水。
之后重新运行,还是显示错误。考虑到可能是太久没有更换冷却液的问题,是否乙醇挥发导致制冷效果变差,因此保持不了10°C.
用吸管将里面的冷却液全部吸出。颜色与刚配置的冷却液差异较大:
并将循环管的拆开,将里面残留的冷却液也一起排空。蓝色为冷却液出口管,红色为冷却液回流管。
做完这些工作之前后,将程序关闭,UPC关闭,C506关闭,重启重试。结果还是显示错误。
咨询工程师,得到的处理方法是除了上述的操作外另外将所有连接热脱附的插线全部重新拔插一边,并重启,试试。结果还是错误。
仔细观察发现制冷过程中两根循环管里面的气泡较多,怀疑可能是刚添加冷却液还未充满管路导致。
而且时间已经到下午5点左右了,只能先放着等周一再看下情况如何,将热脱附关闭。
周一将热脱附开启,按照正常流程运行仪器,一切正常。由于热脱附已经使用两年了,平时出现制冷问题也是直接添加部分冷却液就能搞定,因此里面的冷却液并没有做过更换,现在看来应该是冷却液过久导致制冷效果变差导致的报错。因此日后将更换UPC冷却液也纳入定期维护项目,以保证仪器能正常运行。
因此仪器维护项目至关重要,若存在遗漏则容易造成比较大的影响,重则损坏仪器,轻则造成项目的延期。