主题:【分享】安科瑞ADW300无线计量仪表

浏览0 回复0 电梯直达
安科瑞小刘
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵

1. 产品概述

ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。



2. 型号说明

2.1 ADW300无线计量仪表命名规则



2.2 ADW300-HJ无线计量仪表命名规则



3. 产品功能



3.1 测量功能

能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压、电流的相角、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率F、31次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留2位小数,功率P保留3位小数, 相角度Φ保留2位小数,不平衡度△保留2位小数。

如:U = 220.1V,f = 49.98HZ,  I = 1.99A,  P = 0.219KW, Φ= 60.00°, △=0.00%

支持4路测温,测温范围:-40~150℃,精度±2℃

剩余电流检测,初始量程:0~1000mA,可设置量程倍数(1~60)

3.2 计量功能

能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,组合无功电能,感性无功电能容性无功电能,四象限无功电能。

3.3 分时功能

三套时段表一年可以分为4个时区每套时段表可设14个日时段4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。

3.4 需量功能

有关需量的相关概念如下:



缺省需量周期为15分钟,滑差时间为1分钟。

能测量4种最大需量与实时需量即正向有功、反向有功、感性无功、容性无功最大需量以及最大需量发生的时间。

3.5 历史电能统计功能

能统计上12月的历史电能(包括4象限、各费率电能)

3.6 开关量输入输出功能

有2路开关量输出,4路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信”功能。

3.7 无线通讯功能

ADW300支持RS485通讯、LORA通讯、NB、4G及Wifi通讯。关于NB、4G及Wifi通讯的具体协议,可与我司相关人员联系获取。

4. 技术参数

4.1 电气特性



4.2 环境条件


5. 外形尺寸





6. 电源端子、RS485通讯端子、脉冲输出端子



7. 开关量输入/输出端子

开关量输入是均采用开关信号输入方式,仪表内部配备+12V的工作电源,无须外部供电。当外部接通或断开时,经过仪表开关输入模块采集其接通或断开信息并通过仪表本地显示。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信”功能。

开关量输出为继电器输出,可实现“遥控”和报警输出。



8. 测温、漏电流端子



9. 接线说明

ADW300、ADW300-HJ和ADW300W均可采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入时,需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。

ADW300W或ADW300-HJ采用2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出现干扰。

备注:ADW300W外接互感器为红白两根线,红接仪表IA*、IB*、IC*,白接仪表IA、IB、IC;ADW300-HJ外接互感器为红黑两根线,红接仪表IA*、IB*、IC*,黑接仪表IA、IB、IC。

9.1 ADW300接线说明





电压经PT接入:





9.2 ADW300W、ADW300-HJ接线说明





ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。