请问哪位高手知道10万级净化厂房在日常生产过程中如何监测?例如监测灰尘数量、沉降菌数等指标。有专门相关的仪器吗?多谢!
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
huarzhou
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
liu999999
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我实验室正在改造,建设2间P2实验室,也想知道如何验收。
lyp66
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sherryh
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看你们的车间是生产什么的咯。像医药行业的有国标《医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》。一般的都是洁净度检测就是悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、风速、压差这些检测项目啦。
redapple263
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
主要根据车间的性质来定,一般有温度、相对湿度、照度等。
空气洁净度指标在生产过程中意义不大,但可以用尘埃粒子计数器(有国产的)检测高效进风口是否有泄漏。沉降菌的检测是用营养琼脂培养基制作平皿,在空气中暴露30分钟后,培养48小时,看结果。不知道这些对你是否有帮助。
baihe-li
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
日常监测,主要包括:悬浮粒子(≥0.5um粒子≤3,500,000个每立方米,≥5um粒子≤20,000个每立方米、浮游菌(≤500个每立方米)、沉降菌(≤10个/0.5h,90mm皿)、室内温度(18-26℃)、相对湿度(45-65%)、换气次数(≥15次/h)、静压差(≥室外10Pa),有条件还应测照度、噪声,检测仪器主要为尘埃粒子计数器、浮游菌采样器、温湿度计、风速计、压差计、照度计、噪声计
baihe-li
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我检测中心可以提供洁净环境检测及工程验收服务,包括医药GMP车间、实验动物环境、洁净手术室、生物安全实验室、生物安全柜、电子物理实验室等等
myen0519
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不知道你讲的是什么行业的十万级净化车间。一般医药行业的净化车间是需要定期监测的,主要是测净化车间的悬浮粒子数、温度、湿度、照度、压差、换气次数等。主要用到的仪器有:尘埃粒子计数器、温湿度计、照度计、压差计、风量罩等
具体情况你可以参照GMP上面的要求。
damylinx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请问其风速在10万级的要求是多少啊,我指看到有换气次数是大于15次,要换算的话有点麻烦