主题:【第六届原创】采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置

浏览0 回复6 电梯直达
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
维权声明:本文为pxsjlslyg原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。

采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置



    某电力用户,用电负荷约4300kWh,由于历史原因,进厂电源电压仅为6kV。供电企业对其贸易结算的电能计量装置,安装在进厂的6kV线路上。其中电压互感器是非国家标准制造的,变比为6kV/380V(其二次电压为380V,按照国家标准,电压互感器二次电压应为100V100/√3V);电流互感器变比为600A/5A;电能表为电子式三相四线多功能电能表,该贸易结算电能计量装置,电能结算倍率为1894.7。在安装并使用该电能计量装置贸易结算之前,供电企业是使用位于该电能计量装置用户侧,相距大约10处的另一电能计量装置进行贸易结算。其电压互感器是按国家标准制造的,变比为6kV/100V;电流互感器变比亦为600A/5A。该贸易结算电能计量装置退出运行后,该电力用户为其配置了三相三线有功、无功电能表,作为参考电能计量装置,电能计算倍率为7200。运行中该电力用户发现贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置所计电能约多6%
参考电能计量装置的检定和检查
    受该电力用户委托,我们对由该电力用户管理的参考电能计量装置的电压互感器、电流互感器、电能表全部进行了检定,检定结论均为合格;且检查了该参考电能计量装置的现场接线,也正确无误。由于供电企业管理的贸易结算电能计量装置,其电压互感器变比为非标制造的6kV/380V。而一般情况下,电压互感器检定装置的标准电压互感器,二次电压仅为100V100/√3V,因此该电压互感器不方便进行正常检定。何况实际工作中,大多数电力用户都是,除非很有把握得知,供电企业贸易结算的电能计量装置确有错误,否则是不会轻意向供电企业提出,对贸易结算电能计量装置进行检测的要求。
巧妙比对两计量装置综合工作误差
    尊重电力用户意愿,我们在不开启由供电企业管理,对电力用户贸易结算的电能计量装置铅封,仅能看到其电能表常数(6400/kWh)和电能脉冲指示灯的情况下,采用巧妙比对方法,比对贸易结算电能计量装置和参考电能计量装置的综合工作误差,对所计电能相差6%的结论进行验证,实现对贸易结算电能计量装置的监管。我们的比对方法如下:
    将电能表现场校验仪置于由该电力用户管理的参考电能计量装置处,取参考电能计量装置互感器的二次电压和电流(即功率)信号,电能表现场校验仪的电能脉冲采样方式,设置为手动方式,但不对参考电能计量装置输出的电能脉冲采样,而是对贸易结算电能计量装置输出的电能脉冲采样,且输给电能表现场校验仪的被校电能表常数C,既不是参考电能计量装置的电能表常数,也不是贸易结算电能计量装置的电能表常数6400/kWh,而是由下式计算的等效被校表常数24320/ kWh

C=贸易结算电能表常数×参考电能计量装置倍率  =24320/ kWh
          贸易结算电能计量装置倍率

    用该方法多次测量,电能表现场校验仪显示的误差均为+5.2%,表明贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置互感器二次反映的电能多5.2%,由此验证了贸易结算电能计量装置所计电能,相对于经全面检测均合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论。实现了对贸易结算电能计量装置的监管。
开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后的检测
    由于贸易结算电能计量装置所计电能,较合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论得到了验证。我们向供电企业提出了:开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封,进行检查的要求。开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后,我们首先对贸易结算电能计量装置的电能表进行了现场校准,电能表接线正确、工作误差在实验室检定允许的误差限内。在确定了两电能计量装置对应相别后,同时测量对应的电流和电压。对应相电流一致,但对应相的线电压测量,我们发现了问题所在。根据贸易结算电能计量装置的组合互感器铭牌给出的电压变比为6kV/380V,这也是供电企业对该电力用户贸易结算的电压变比。按理应该是,当参考电能计量装置对应的线电压为100V时,贸易结算电能计量装置对应的线电压应为380V,但测量结果为400V。显然由此定会使贸易结算电能计量装置所计电能,较合格的参考电能计量装置所计电能多5%。而且很明显该5%的正误差,是人为造成的。
结  语
    该供电企业人为造成贸易结算电能计量装置正误差,显然是损害消费者利益的违法行为。之后,当地质量技术监督局责成该供电企业退还电力用户多收的电费约30万元;将现有人为正误差的贸易结算电能计量装置,更换为合格的,且符合国家标准的电能计量装置;并按有关法规对该供电企业进行了行政处罚。
    可见,我们质量技术监督系统技术机构对民生计量的科学监管与服务保障十分重要。
该帖子作者被版主 官人|云飘飘10积分, 2经验,加分理由:原创加分
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
yuduoling
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
估计有不少供电企业都人为设置贸易结算电能计量装置正误差
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
估计有不少供电企业都人为设置贸易结算电能计量装置正误差


我负责我们地区用电纠纷的检测也有十多年了,向这样有计划有预谋窃用户的电的,真的让人感到震惊!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:所以才需要计量部门公证检定啊
DeeperBlue
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
电表有没有第三方检定?


电能表和互感器第三方检定,只能是将电能表和互感器拆回实验室进行。可该情况将电能表拆回检定,肯定是没问题,因为问题不在电能表内;将互感器拆回实验室检定,无法进行,因为正如文中说的那样,没有6000伏/380伏的标准互感器。而这样的问题,只有向文中那样在现场,计量装置在运行状态下进行检测才能发现问题。可现行的检定规程、校准规范不支持文中的检测。我正在着手编写电能表现场地方校准规范,争起我文中的检测的合法化。
端慎木渐
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
估计有不少供电企业都人为设置贸易结算电能计量装置正误差


我负责我们地区用电纠纷的检测也有十多年了,向这样有计划有预谋窃用户的电的,真的让人感到震惊!


有没有简单一点的办法,我也想核实一下我们是否别黑。
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 端慎木渐(icetrob) 发表:
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
估计有不少供电企业都人为设置贸易结算电能计量装置正误差


我负责我们地区用电纠纷的检测也有十多年了,向这样有计划有预谋窃用户的电的,真的让人感到震惊!


有没有简单一点的办法,我也想核实一下我们是否别黑。


要不你就在供电方的表计后,再装一套表计,同时抄表进行比对。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴