主题:【第十一届原创】一个新建实验楼“两袖清风”的规划布局与安装

浏览0 回复22 电梯直达
hbnjzx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该帖子已被hou1210设置为精华; 奖励积分记录: hou1210(10分)
维权声明:本文为hbnjzx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。

实验室清风徐来,检验员花自盛开

一个新建实验楼“两袖清风”的规划布局与安装


实验室管理的六大要素:人、机、料、法、环、测,每一环节都是环环相扣,一个良好的实验室环境在CMA和 CNAS认证过程中有着不可替代的要求,也是检测人员置身其中的自我保护的一个重要条件。
一、先上实验室平面布局图,让各位实验室大咖规划设计一下通风布局与规划:

二、我们的规划设计和布局理念是:两种方案,一是将实验室以走廊为界,分为东西两侧,每侧各走一路通风管道直到楼顶,在楼顶安装大功率风机进行排风换气;二是将实验室以三层四层划分为开来,每层分别各走一路通风管道直到楼顶,在楼顶安装大功率风机进行排风换气。如图
方案一:分侧通风

方案二:分层通风

选择纠结点:
方案一:分侧通风优点是通风管道不用穿走廊,实验室的整体效果较好,管道向楼顶走的时候双管平行,楼外比较美观;缺点是有机无机废气在同一管道排放。
方案二:分层通风优点是有机无机废气在分开管道排放,安全系数较高;缺点是通风管道要穿走廊,占用了走廊的空间布局,还有管道向楼顶走的时候有一层的管道必须拐弯上行,可能会影响通风效果,楼外美观性差。
选择结果:经过权衡利弊,我们选择了方案二,理由也是相对比较简单:我们实验室的设计之初就是三楼为农药残留检测有机实验区域,四楼是以农产品生产基地环境监测的无机实验区域;为了使得通风管道内有机无机废气的分开排放,增加安全因素的考虑。
施工开始:




结论:经过半年的运行,实践证明,我的选择是对的,由于在总控制箱和各个房间及通风橱安装了自动控制阀,实际上做到了通风量随着使用通风设备的多少而自动调节风量,节能环保、自动化程度较高,运行良好
该帖子作者被版主 检测一家亲10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
为您推荐
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
avih1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
lhq84142248
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
vm88
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
图片很清晰,楼主下了很大功夫,实在是为建实验室立了一大功。
hbnjzx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室良好的通风环境是开展工作的前提,毕竟人员的身体健康是重中之重的大事
hbnjzx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室良好的通风环境是开展工作的前提,毕竟人员的身体健康是重中之重的大事
四季樱花
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
崔斯特
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请问楼主 你们通风机后面需要处理么? 比如活性炭之类的
zal
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
hbnjzx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 崔斯特(崔斯特) 发表:
请问楼主 你们通风机后面需要处理么? 比如活性炭之类的
当然有了,有一个长度约为2米的活性炭吸附装置,估计过几年要定期更换一次