实验室通风橱的量是怎么算出来的啊?
推荐答案:123回复于2024/04/04
通风柜风量标准

  通风柜的通风量有一定的指标。一般情况下,单个通风柜的通风量为800-1000m3/t,通风柜的风速是根据截面风速的实测值计算的。测试时,通风橱的门应放置在离桌面约15厘米的地方。



  送风分配:通风柜的典型用途是操作人员站在通风柜前进入通风柜进行实验操作。此时,进入通风柜的气流会在操作人员周围形成旋转气流,导致通风柜内的气体溢出,甚至沿操作人员身体进入呼吸区。入口风速越高,旋转气流越强。因此,事情并非人们所想的那样,入口风速越大,抑 制气流的效果越好。



  实验室通风柜的进风速度和排风量应能抑 制通风柜产生的污染气体,并能尽快 排出实验室。当化学品在通风柜中工作时,它们应该能够抑 制潜在有毒气体的溢出,并保护实验室工作人员的安全。



  一般情况下,入口风速为0.4米/秒-0.6米/秒可以很好的控制箱体内的气体。通风柜装有适量的排风。过量的空气量不一定能提高通风柜的效率,有时会适得其反。制定了严格的操作制度,即操作人员离开通风柜时,可以随意拉下通风柜的门,从而减少总排风量,从而提高空调的使用效果,降低能耗。



  在一定条件下(建筑面积),可以采用无动力送风,既可以降低送风能耗,又可以使送风量发生变化,增加或减少室内排风量,终达到降低空调能耗的目的。与一般空调条件相比,实验室排风所造成的制冷量消耗是惊人的。计算公式为:(室外温度空气焓值室内温度空气焓值)×风量×空气密度=能耗(焦耳)。按公式计算,每排出1000m3风量,将损失16kw的制冷量和5kW的电能。



  当排出一定量的空气时,排风机所需的能量是排风机所需能量的10倍,而空调所需的能量是补充排风冷却能力的10倍。因此,控制排风量是降低能耗的关键,这终体现在空调系统中。



?

  

通风柜风量计算方法

  为了让大家更好的了解实验室通风柜的风量及控制标准下面我给大家举例说明一下!

  根据地面风速确定排气量(地面风速的一般值为0.3?0.5 m3 / h)

  计算公式:g = s·V·h·μ

  = 3600 L?H??μ

  其中:排气量

  操作窗开口面积

  5:面对风速

  H:时间(1小时)

  50:通风橱的长度

  H:操作窗开启高度

  μ:安全系数(1.1?1.2)

  例如,1200L通风柜的排烟量计算如下:

  G:1.2 * 0.75 / 2 * 0.8 * 3600 * 1.2 = 1555立方米/小时

  经验值:1200L通风柜排烟量一般为1500m3 / h

  1500L通风柜的排烟量一般为1800m3 / h

  1800l通风柜的排烟量一般为2000 m3 / h

  注:中央平台排风罩排风量的计算方法与排风罩相同

  原子吸收罩排风量的计算方法:

  根据风箱风速确定排风量(风箱风速总值:1?2 m3 / h)

  计算公式:g =πr? 2? V? 3600? μ

  其中:排气量

  R:嘴的半径

  5:风罩风速

  μ:安全系数(1.1?1.2)

  经验值:在正常条件下,原子吸收罩的排风量为500?600m3 / h

  1.总通风排气量的计算方法

  计算公式:g = = V·n·h·w·h·n·H

  其中,G:排气量V:房间量

  N:通风时间(通常为8-12次)H:时间(1小时)
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
通风柜风量标准

该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
版主参考:
1、 实验室的通风量计算
实验室有害物数量不能确定时,室内通风量可按换气次数确定。
L=n.Vf
式中:L—全面通风量 m3/h
Vf—通风房间体积 m3
N—换气次数 1/h 如下表:
名称 化学实验室 有机合成实验室 有毒物实验室 生物实验室 医学实验室 物理实验室
换气次数1/h 6-20 15-18 20-30 5-10 5-10 3-8
2、 通风柜通风量按下式计算:
L=3600VS
式中:L—通风柜通风量m3/h。
S—通风柜玻璃窗开启面积。通常开启高度按400mm计算。通常玻璃视窗高度为200—400mm。这个高度即起到遮挡防护的作用又具有良好的视界,是比较好的开口高度。玻璃视窗全开只是维修高度。
V—风速m/S。风速表如下:
有害物性质 吸入风速V
无毒有害物 0.25-0.35
有毒或有危险的有害物 0.4-0.5
剧毒或有少量放射性物 0.5-0,6
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室通风柜风量计算:

根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h)

计算公式:G=S?V?h?μ

=L?H?3600?μ

其中    G:排风量

S:操作窗开启面积

V:面风速

h: 时间(1小时)

L: 通风柜长度

H: 操作窗开启高度

μ: 安全系数(1.1~1.2)

例:1200L的通风柜其排风量计算如下:

G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h

经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h

1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h

1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h

注:台上用排风罩排风量的计算方法同通风柜排风量的计算方法