一、采样器简图:

 


二、操作确认步骤:
1、采样前状态检查:
(P)确认已经通知内操。           
(P)确认现场无动火作业和火源。           
(P)确认现场人员已经佩戴好防毒面具和防护用品。
(P) ④号阀门全关
(P)①②③⑤⑥号阀微开
(P)软管和软管接头扣紧,并和系统连接正常
(P)两个压力表显示正常
(P)无漏点
2、采气样
指定操作人员确认人员
关闭①②号阀,打开④阀将采样器内压力泄至火炬,压力表显示为零时,关闭④号阀
将软管从软管接头拨出,将采样气囊接至软管接头处
关闭③号阀,微开①号阀进行采样操作,至气囊鼓起时关闭①号阀,将内气体放出,置换气
囊。  重复操作三次,第四次采样后封好气囊,结束采样操作。
(P)采样结束后,将采样器恢复到采样前状态
3、采液化气样
指定操作员操作,由班长负责确认
关闭①②号阀,打开④阀将采样器内压力泄至火炬,压力表显示为零时,关闭④号阀
将软管从软管接头拨出,将采样钢瓶接入软管和软管接头之间
关闭③号阀,微开钢瓶前后阀
微开①②号阀进行钢瓶置换,半分钟后关闭钢瓶前后阀,结束采样
关闭①②号阀,打开③④号阀,采样箱泄压,压力表指示归零后关闭④号阀
(P)拆下钢瓶,将采样器改至采样前状态
4、采液样
指定操作人员和确认人员
关闭①②号阀,打开④阀将采样器内压力泄至火炬,压力表显示为零时,关闭③④号阀
将软管从软管接头拨出,将采样瓶与软管连接好
将软管从软管接头处拨出,微开②号阀,用软管往玻璃瓶内采样
样品接近采样瓶的三分之一时关闭②号阀,将采样瓶内的样品倒入采样桶内,进行采样瓶的
置换,重复三次
(P)第四次采样时,要使样品接近采样瓶的三分之一,封好采样瓶,结束采样
(P)采样结束后,将采样器恢复到采样前状态
三、作业中危险因素
1、本车间原料及产品都有毒有害,所以采样期间要佩戴好防毒面具和保护用品,防止中毒;
2、本车间原料及产品都易燃易爆,采样期间进行置换时将会导致空间内可燃气体增加,导致危险系数提高;
3、进行采样作业时,如果附近有动火作业或者在置换时有静电产生,可能出现危险情况。
四、作业中环境因素
1、采样期间进行置换时将会导致环境污染和空间内可燃气体增加,导致危险系数提高;
2、采样点泄漏将导致空间内可燃气体增加和环境污染。
五、作业注意事项:
1、作业时附近要求无动火作业。
2、进行采样时要求佩戴好防毒面具和防护用品。
3、采样过程中要防止静电产生。