主题:【求助】CODMAX2更换消解池后水样持续偏高

浏览0 回复3 电梯直达
Insm_e257b143
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
COD消解池更换后,做水样一直持续上涨,自校正后变低,然后又慢慢上涨,是怎么回事,求助大神!
为您推荐
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
wccd1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
测量数据波动较大:
原因分析: 首先检查室内环境温度是否正常, 看空调是否正常运行。 检查信号波动幅度,看设备是否接有地线。检查加热温度是否正常 (加热丝有无断裂、温度变送器是否正常 )
wccd1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有时测量中测量值偏高 (指平时在低量程测量的仪器) ,有两种情况。 一是突然一次或几次高, 可能是所排水样不稳定,仪器没有问题。二是如一直偏高且在 1000 以上,即可能是取水样时取进异物附在消解试管壁上,清洗后就正常。还有一些客户自己配的试剂, 重铬酸钾发生沉淀, 也可导致测量值偏高。
可先用“自动清洗”把管路、试管用热硫酸清洗一遍, 再用标液标定。
foodmate22
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这款仪器是重铬酸钾高温消解法检测cod的吧。消解池更换之后应该全面检查加热状况和温度变送器是否工作正常,cod消解仪的正常工作对cod检测过程至关重要。问题很可能出在消解加热部分,我们有过一次消解仪的维修,就是因为温度变送器的问题。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴