(1)有一个小区的居民打110抱怨马路对面的XXXX尊爵酒吧的KTV音响太吵了。通过实地踏勘,KTV位于一楼,共计20个包厢,酒吧外面(北侧)是城市的主干道,西侧为人行道,东侧是小型商场,酒吧北侧车流量大,声源复杂。
(2)监测方案75
a.执行标准的确定
酒吧KTV是社会营业性娱乐场所,属于GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》,并根据边界噪声进行评价。
根据 GB3096-2008《声环境质量标准》中的规定,2类声环境功能区主要以商业金融、集市贸易为主要功能,或居住区、商业区和工业区混杂。XXXX尊爵酒吧所在区符合2类声环境功能区特征,因此夜间排放限值为50dB(A)。
b.监测内容
边界噪声是在KTV正常营业情况下测量的,背景噪声是在KTV暂停营业情况下测量的。
c.监测时间
KTV营业时间为17:00至次日凌晨2:00,该区域位于城市闹市区,1:00前,交通嘈杂,严重干扰噪声测量。
d.生产工况
为了确保生产工况大于75%,我们本来要求酒吧方将3/4的包厢的音响打开,打开原唱,并将音量调查至80%,但是我们测量人员嫌麻烦,没有这么做。
(3)监测仪器、环境条件
AWA6228型1级声级计,AWA6221B型1级校准器。夜间监测时,天气晴,风向风速仪测量风速为1.75m/s。测量时传声器加防风罩。测量仪器时计权特性设为“F”档,采样时间间隔不大于“1”s。当场声级计测量前校准为93.8dB,测量后校准为93.9dB。
(4)监测结果
请问专家:必须要酒吧的工况提升至75%(将3/4的包厢的音响打开,打开原唱,并将音量调查至80%)才能测量边界噪声吗?如果背景噪声超过边界噪声,是否应在车流量少的时期重新测量?根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)规定,噪声测量值的有效位数一定要保留到个位数吗?
注:这份报告不是我编写的。