废气处理设备管道安装高度是多少
推荐答案:老兵回复于2020/11/14
废气处理设备管道安装高度是多少取决于行业标准规定,比如《无机化学工业污染物排放标准 》)(GB 31573-2015)规定的是“所有排气筒高度应按环境影响评价要求确定,至少不低于15m(排放含氯气的排气筒高度不得低于25m)。”又如《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915—2013)规定:“ 除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外,其他排气筒高度应不低于 15 m。排气筒高度应高出本体建(构)筑物 3 m 以上。水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒周围半径200 m 范围内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物 3 m 以上。”
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
sddgg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
很多行业排放标准里面都有提到  大多都要求要高于周边建筑  有的环保局又要求要大于15m或18米  也有好多都没怎么管  建议可以找找相关行业排放标准看看具体要求
chun29
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般要求不得低于15米,而且还应高出周围 200 m 半径范围的最高建筑 5 m 以上。排放氰化氢、光气、氯气的排气筒高度不得低于25米。
我是一只鱼
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
