推荐答案:KODI回复于2021/05/13
5%的氢气和95%的氮气混合物是惰性的,按惰性气体进行管理。

以下为一些高纯气体和气瓶使用安全问题的集锦,供参考。
气体的常见事故有哪些?
答:气体的常见事故,比如有冻伤、爆炸、中毒、窒息、机械伤害等等。

氩气钢瓶的存放和使用有什么要求吗?
答:可以考虑放在气瓶间中,要识别气体泄漏后是否有窒息风险,存放和使用的地方考虑通风和气体侦测报警设备。人员操作钢瓶时要有必要的PPE。

实验室的氧气钢瓶附近要安装气体泄漏报警器吗?
答:如果氧气钢瓶是在实验室内,建议安装气体泄漏报警器。如果有氧气泄漏,富氧空气环境会导致燃烧和爆炸更容易发生。

氧气、氢气和乙炔能放在同一气瓶间吗?如果不能,需要间隔多少米?
答:按气体安全使用技术规范,应使气体分类存放,氧气和氢气及乙炔是不可以放在同一个气瓶间中的。这里所说的同一气瓶间是指同一个空间。如果是一个建筑,中间有间隔,间隔应为防火墙,这是可以的。如果是两个独立建筑,也没有问题。

管道线路很长,保证绝对不漏是不太可能的,完全杜绝电路打火点,静电也是不太可能的,如何保证安全操作?
答:管道线路很长,但如果是焊接安装,经过了相应的检验验收(焊道拍片、压力测试、泄漏性测试),是可以保证不漏的。关于静电导出,要根据国家相关规范,做到不同的防护分区进出、管道分支处以及直管间隔一定距离、进出建筑物等地方设置静电接地,保证静电接地电阻小于10欧姆,管道法兰连接和螺纹连接有非金属密封材料时要做静电跨接,从而确保有效的静电消除。

塑料管线不能长时间使用。特氟龙气管可以吗?使用环境是:8L小气瓶接入到排放柜中
答:特氟龙气管也是塑料管。如果是日常固定使用,建议使用金属管道连接。因为塑料管一般耐压不高,塑料管容易磨损、弯折损伤、老化等,可能产生泄漏或爆裂情况。如果只是临时应用,未尝不可,但也要评估泄漏的风险。

充装压力20Mpa的钢瓶,它的打压测试压力要到多少公斤?
答:气瓶一般都是做水压试验。其试验压力一般为公称工作压力的1.5倍。也就是说,如果公称工作压力是20MPa,水压试验压力应为30MPa。特殊气瓶除外。

氢气棚的位置选择(大概20瓶),和建筑物的距离有要求吗?
答:有距离要求的。具体要看周围环境,如距离围墙、厂界、其他建筑物的耐火等级、厂内道路、铁路、民用建筑、供电线路及设施、散发明火点等等。具体参照“GB 50177 H2 design regulation氢气站设计规范 ”、“GB 50016 建筑设计防火规范”和“GB 50160 石油化工企业设计防火规范”。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
KODI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
