原文由 石头雨(baby073125) 发表:谢谢,现在准备换一个地点,厕所在对面肯定会有一些影响。
我们公司准备扩恶臭,看了恶臭嗅觉实验室建设技术规范(HJ 8652017),有几个疑问请教下
1、我们现在实验室就一个空房间,准备用来做嗅辨室和样品配置室,但是这个房间在厕所对面,不知道是否可以。
答:对面如果是厕所的话会不会印象检测结果啊,起码不能串味吧。
2、传递窗可以用生物室的那种带紫外线的传递窗吗?
答:对于这种传递窗个人感觉和微生物检测的应该是不一样的。这个还要看看标准具体要求。
3、6.3.1 恶臭嗅觉实验室应设置通风及空气净化装置,保证实验室内空气无异味。空气净化装置比较好解决,通风不好做,实验室已有管道离这里太远。可以直接在墙上做个排风机吗?
答:排风和空气净化是不一样的,建议还是安装一个空气净化装置为好。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:谢谢您,再问您个问题,嗅辨员的培训现在培训班好多,经常接到各式各样的培训通知,现在是不是对嗅辨员的培训没有资质的要求。只要是培训机构就可以。
我们公司准备扩恶臭,看了恶臭嗅觉实验室建设技术规范(HJ+8652017),有几个疑问请教下
1、我们现在实验室就一个空房间,准备用来做嗅辨室和样品配置室,但是这个房间在厕所对面,不知道是否可以。
楼主,HJ 865-2017其实就是一个强制实施的建设标准,评审专家就是以此为依据评审的,包括选址、面积等,所以挨着有异味的房间不合适。
2、传递窗可以用生物室的那种带紫外线的传递窗吗?
可以的,紫外灯不需要开启;但尺寸需满足长不小于0.60m,高不小于0.40m。
3、6.3.1 恶臭嗅觉实验室应设置通风及空气净化装置,保证实验室内空气无异味。空气净化装置比较好解决,通风不好做,实验室已有管道离这里太远。可以直接在墙上做个排风机吗?
通风及净化装置是为了持续保持实验室空气清洁的,个人理解排风机也算通风装置。