主题:【已应助】如果建立一个钢瓶室应该注意什么?

浏览0 回复4 电梯直达
状元秀
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果建立一个钢瓶室应该注意什么?
推荐答案:检测一家亲回复于2024/05/06
易燃或助燃气体钢瓶要求安放在室外的钢瓶室内,钢瓶室要求远离热源、火源及可燃物仓库。钢瓶室要用非燃或难燃材料构造,墙壁用防爆墙,轻质顶盖,门朝外开。要避免阳光照射,并有良好的通风条件。
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
检测一家亲
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
易燃或助燃气体钢瓶要求安放在室外的钢瓶室内,钢瓶室要求远离热源、火源及可燃物仓库。钢瓶室要用非燃或难燃材料构造,墙壁用防爆墙,轻质顶盖,门朝外开。要避免阳光照射,并有良好的通风条件。
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室气瓶间的时候要注意以下一些要求:

1.位置选择

气瓶间的选址要远离热源、火源,也要远离易燃、可燃物储存区,同时要避免设置在人员密集或者主要通道处,也要便于气瓶的运输。

2. 房间布局

要确保有足够的空间来存放和操作气瓶,并配备良好的通风条件,方便气体逸散,避免气体泄漏堆积的风险,

3.防火要求

使用耐火材料进行装修,气瓶间的墙壁、地面、天花板要格外注意,安装灭火设施和火灾报警系统,并保障通道通畅。
4.照明和电源

气瓶间应使用防爆照明和电源设备,以防电火花引发气体爆炸。配置急照明系统,以便在断电的情况下也能安全疏散。

5.安全标识

在气瓶间内外设置显眼的安全警示标识,每个气瓶都标识气体信息,气体的种类、浓度、压力等信息。

6.泄漏检测和报警系统

在关键位置安装泄漏检测报警系统,当有气体发生泄漏时,能够第一时间发出警报并快速处理。

气瓶间的设置除了这些要求之外,还要遵循实验室气瓶间的安全管理规定,明确使用人员和时间,定期对气瓶间以及警报装置、安全标识、防火设施、气瓶等设备的安全维护。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
(1)气体钢瓶使用集中的实验室宜设置气体钢瓶间。

(2)墙、门、窗:气体钢瓶间应采用防爆墙、防爆门、防爆顶,设计抗爆压力应大于2000千帕(KPA)。其中向外的一侧应设有泄爆点(口),设计泄爆压力应小于200千帕(KPA)。防爆墙体应采用基墙和防爆墙双层结构;窗户应采用泄爆窗;相邻房间实验人员较多或为贵重仪器设备房间时,宜采用现浇钢筋混凝土基墙。

(3)防爆墙体:应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。

(4)地面:应采用高强度防滑地砖。

(5)电气:所有电气设备应选择防爆型,包括电线、电缆、开关、照明、控制系统、排风设备、空调设备等(开关及控制系统应设置在室外)。




(6)消防:气体钢瓶间内应设置符合消防要求的消防设施,如配置烟感、温感探测器、ABC干粉灭火器、黄沙箱等。消防器材禁止移作它用,并应设置在明显、便于取用的地点,周围不得堆放物品和杂物。

(7)防静电:应加装防静电消除器。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
p3207213
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐