防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域
隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2
增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
本安型 ia GB3836.4-2000 限制点火源的能量 Zone0,Zone1,Zone2
ib GB3836.4-2000 限制点火源的能量 Zone1,Zone2
正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2
浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
本安型防爆等级说明:
ia等级:( ia 是唯一适用于Zone0区域的的防爆型式)
在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为2.0;一个故障时,安全系数为1.5;二个故障时,安全系数为1.0。
注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。
ib等级:
在正常工作、一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为2.0;一个故障时,安全系数为1.5;正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障时安全系数为1.0。