主题:【讨论】GB3836.4-2000中“ia”“ib”等级如何确定?

浏览0 回复3 电梯直达
wshzgf333
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该帖子已被zjzxwwl2a设置为精华;
请问各位,在使用国标中,GB3836.4-2000中爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型i中第5节5.2,5.3“ia”“ib”等级如何确定?尤其在一个电路中应从哪些角度考虑?请教了,先谢着!
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
核桃
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
防爆型式    代号    国家标准    防爆措施    适用区域
隔爆型    d    GB3836.2    隔离存在的点火源    Zone1,Zone2
增安型    e    GB3836.3    设法防止产生点火源    Zone1,Zone2
本安型    ia    GB3836.4-2000    限制点火源的能量    Zone0,Zone1,Zone2
    ib    GB3836.4-2000    限制点火源的能量    Zone1,Zone2
正压型    p    GB3836.5    危险物质与点火源隔开    Zone1,Zone2
充油型    o    GB3836.6    危险物质与点火源隔开    Zone1,Zone2
充砂型    q    GB3836.7    危险物质与点火源隔开    Zone1,Zone2
无火花型    n    GB3836.8    设法防止产生点火源    Zone2
浇封型    m    GB3836.9    设法防止产生点火源    Zone1,Zone2
气密型    h    GB3836.10    设法防止产生点火源    Zone1,Zone2
 
本安型防爆等级说明: 
ia等级:( ia 是唯一适用于Zone0区域的的防爆型式)
在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为2.0;一个故障时,安全系数为1.5;二个故障时,安全系数为1.0。
注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。   
ib等级:
在正常工作、一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为2.0;一个故障时,安全系数为1.5;正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障时安全系数为1.0。
wshzgf333
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
能否详细说明Zone0,Zone1,Zone2,Zone3的具体含义;另外,ia,ib等级都包含有正常工作和一个故障情况(GB3836.4-2000中5.2ia等级概述中有叙述说:若金克能出现一个计数鼓掌,并且他们能满足ia等级试验要求,则认为b)要求是ia等级。若他们不可能出现计数鼓掌,并且他们能满足ia等级试验要求,则也认为a)要求是ia等级;5.3ib等级概述中亦有如此叙述,若不可能出现计数鼓掌,并且他们能满足ib等级试验要求,则认为a)要求是ib等级。),所以在故障状况相同时怎么区分等级那?我刚刚接触,不明之处还望多多指教阿!
wshzgf333
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
真是抱歉,刚刚发帖有错别字,重新写一下。ia,ib等级都包含有正常工作和一个故障情况(GB3836.4-2000中5.2ia等级概述中有叙述说:若仅可能出现一个计数故障,并且他们能满足ia等级试验要求,则认为b)要求是ia等级。若他们不可能出现计数故障,并且他们能满足ia等级试验要求,则也认为a)要求是ia等级;5.3ib等级概述中亦有如此叙述,若不可能出现计数故障,并且他们能满足ib等级试验要求,则认为a)要求是ib等级。),所以在故障状况相同时怎么区分等级那?我刚刚接触,不明之处还望多多指教阿!