主题:【原创】实验室需掌握的配电知识——发表相关经验有奖励!

浏览0 回复29 电梯直达
可能感兴趣
风行
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室对于交流供电220V部分,一般若不使用,集中切断,并且分组必须安装溶丝(保险丝)以及断路器(空气开关)和漏电保护开关。


若有条件的,建议使用隔离变压器,因为难免谁万一碰到,电到那赔偿可是难免的,使用隔离变压器后,正负极之间有电压有电流,可以形成回路,但对地无电压无电流,不形成回路,只接触一条,即使接地,也不会被电到。



对于低压的线路,有的是集中送电的,包括1.5V 3V 5V 12V 24V 36V的直流 1.5V 3V 5V 12V 的交流

有的是非集中送电的,那么就在前面说的那220V电路上,或者单独布设一个电路,在每个实验桌上安装一个变压电源,这样似乎投资比集中送电还大,不值得推荐,而且危险。


集中送电也是,但是是低压,所以不需要安装漏电保护之类的,但一定要安装空气开关,另外,在每个实验桌必须安装限流器,限制电流,避免单个短路导致跳闸。

同时,应当每个桌子安装空气开关(空气开关应该是内部线路短路才跳闸,或输出线路[给实验用的]短路到一个时间后才跳闸)因为你不可能保证谁实验时候不会弄短路。。很正常的事。。因为有限流器,短路的瞬间会自动切断,而且供给给一个桌子的电流被限制,不影响其他的。
该帖子作者被版主 hhy785积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
一将
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 hhy78 发表:
原文由 liangmeng630 发表:
开关的设计也很重要的!
一定不要有明线,注意隐藏!
向上为开,向下为关!(工作常识)
电源开关处有负责人,最大符合,最大电流等表示为最好!


感谢提醒,呵呵!
需要我们对安装电师傅多提醒!

这个事应该先自己列清楚用电仪器的用电量和仪器摆放位置
再请工程师计算画施工图
安装师父只是按图施工

要电工师傅去做设计兼施工的事不太妥当
S K
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 eltonjiang 发表:
设计肯定是专业人员,但在具体操作方面需要电工按要求做好,不然他敷衍了事,肯定不好!电工施工有很多他不愿麻烦的事情,而不知道人就会被他忽悠了,而他的工作照样做完了!
闪闪的红星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不是电工,但是提醒大家一点:地线要接好,实验室用电很多,要小心。我们一个工人使用压片机的时候,180斤的人直接被打倒,幸亏没事,后来查明原因,地线接错了
该帖子作者被版主 hhy782积分, 2经验,加分理由:谢谢提醒,安全第一啊
【四季风】
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
对实验室常用电器的专用线路,如蒸馏器、水浴锅、电炉、电热板等电器线路最好要安装漏电保护开关,以防止漏电时保护检验人员的人身安全。
该帖子作者被版主 hhy782积分, 2经验,加分理由:谢谢提醒
madaodao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
对于仪器比较多的实验室特别应该考虑到电源稳定(加些稳压电源)和设备接地的问题,目前碰到一个案例某个实验室将近100台GC,因为实验室属于比较早建设的,虽然进入实验室的电源符合要求但是实验台的插座有接地也有没接地的且GC品牌众多型号混杂有些仪器的电源线没有改为中国标准,加上仪器的密度很大相互之间的干扰很大。在用A2D采集的信号中可以看到明显的信号串扰。
该帖子作者被版主 hhy785积分, 2经验,加分理由:感谢
春天的桃子
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
最好要安装自动断电功能,遇到设备漏电时可以应急
该帖子作者被版主 hhy781积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
xuyanjie
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
huaiguan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室大功率的仪器最好使用有漏电保护的电闸,不要使用插头。插头时间长了会氧化,容易产生电火花。我曾使用过一个马弗炉差点因为插头造成火灾。
泳儿
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
大型的分析仪器一定不要漏点开关,要防护的话从试验人员入手,穿绝缘鞋子。就像液质这种突然停机会有损坏危险的贵重仪器,万一因为一点点漏电就断了电...仪器不保呀!把地线接好,这些仪器就不需要漏电开关了.
还有,插座上一定不要用家用有断电按钮的那种,防止不小心碰到,让上面提到的仪器断电,造成不可挽回的损失!
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐