主题:【第六届原创】吃一堑,长一智 ——实验室国庆假期浸水事件引发的思考

浏览0 回复35 电梯直达
thefirsthand
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为thefirsthand原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安全生产一向是每个单位都比较上心的事,有实验室的更是如此,因为实验室的安全出了问题,往往就不是小事情。实验室的安全工作往往更多地倾向于关注防火、用电、试剂存放、用气安全还有防盗等这几方面,但是,残酷的现实告诉我,实验室的用水同样不容忽视,否则,后果可能会很严重……

        中秋加国庆总共放假4天,4号回来上班的时候,发现实验室一片汪洋,近900平方米的实验室受浸面积过半,积水高达3~4厘米。十几个人忙活了两个小时才把水清走。各个房间的木门下部及部分砖墙的墙体因为水泡的原因而留下斑迹。而此次事件的“罪魁祸首”是一个洗手盆的上水管(就是供水管到洗手盆水龙头的转接管),在离接口处约1厘米处发生破裂,水喷涌而出……不幸中的万幸,没有仪器(有些仪器假期也正常运转)因为水浸而损坏;更没有因为地下放的排插及插座(有些房间地板上安装插座)受浸发生漏电而造成人员伤亡。痛定思痛,亡羊补牢,为时未晚,通过此次事件,总结出以下的经验与教训,为今后的实验室运作提供参考。
     


        一、除了门窗和电之外,放假期间,把供水管总开关关闭;

        二、所有与地接触的排插、用电器(特别是排插,往往直接放地上),必须垫高且加绝缘,即使出现漏水,也不会很快被淹,更重要的是,不会因为漏电而造成人员伤亡。仪器坏了,可以用钱买回来,而人命,很多时候是用钱买不回来的;

        三、有用水的地方旁边地板较低洼处,加装一个地漏;一般的漏水可以自动排掉。我们实验室水管破裂的周围都没有装地漏,要不然,应该不会有这么高的积水。

      四、长假期间,如有条件安排人员定期或不定期巡视;

      五、处于下层的实验室,必须同时考虑上层的用水是否会同样渗漏下来?这一点更是防不胜防的,但必须考虑到,因为自上而下的水,往往复盖面积更大,也更具杀伤力。

      六、定期更换洗手盆的上水管。那东西值不了几个钱,一旦破裂,却能造成很大的损失。


        希望我的这次教训,能给大家一些警示,避免类似的事情发生。同时,也希望大家能就实验室安全生产方面的话题展开讨论,说说自己实验室安全管理方面的经验,互相借鉴。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆14积分, 2经验,加分理由:国庆分享实例加分
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
ldgfive
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们实验室在休假前面,都是做相应的检查,并且停水停电的
zsj201204
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
cxcdcjy
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我的实验室也被水淹过,都是该死的承包商买的歪材料。
yifan1117
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们隔壁实验室经常忘记关水,我们老是帮他们善后。
yuduoling
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
qq250083771
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
确实,有的时候吃一堑才能长一智,估计以后类似的事情就会很少发生了饿
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们实验室在休假前面,都是做相应的检查,并且停水停电的
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们实验室在休假前面,都是做相应的检查,并且停水停电的

不是吧,你们实验室停电的话,冷藏箱之类的岂不是开不了了
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
这个事情没想到啊

等想到了就不是意外了
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴