原文由 Sh600160(v2915471) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 东南科仪(SH100315) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 东南科仪(SH100315) 发表:
意大利VELP搅拌器,东南科仪总代理
哪一款?好像也都没有可编程控制升温的。
你可以咨询一下东南科仪020-83510088
问过国内外很多公司,有没你们东南科仪公司记不太清了,可能我们要求有点特殊,最后找了家厂定做了一台水浴的。
我们要的是下面红色控制曲线的,但现有产品基本上只有黑色曲线的那种
图中上面的那个曲线是楼主希望的,但是这里有一个问题,那个上升台阶几乎是垂直的,没有什么加热器能够实现这种几乎90度加热升温,就是说在几秒以内让加热液体上升好几度,就是1度都有问题。
而且降温曲线也是垂直的,就是制冷机也没有这么快啊.
原文由 tutm(tutm) 发表:
哦,可能你没仔细看我写的文字,是红色的那条线。其中分为许多直线段,每段直线的斜率不同,当时希望能通过计算机输入这样的曲线。
关于你提的加热和冷却速度问题,我写明了这是“控制曲线”,而且只是示意的曲线,不是实际温度线,因此黑色的并不是实际温度线。实际温度跟踪情况,我们会用另外的温度检测装置进行记录和处理。
原文由 Sh600160(v2915471) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
如果是下面的那个类似弧状曲线,每段直线的斜率不同,这个也不能实现,如何保证在规定的时间内,液体的温度沿着这个升温曲线升温,而且在最后时刻刚好到达指定的温度。
从理论上来说,这个控制方案可以实现,但是从实际情况考虑:加热液体的容量、比热容的不同,环境温度变化,都会导致上升曲线的变化。
楼主提供的这个曲线斜率是个关键,如果这个斜率太大,而加热仪器如果以最大功率加热都不能到达要求怎么办?
液体的温度主要是靠自然降温,如果降温慢,可以依靠加热器来调整,但是那个下降斜率太陡,自然降温都不能实现,那不是加热器还要有制冷功能么?如果正是这样这台仪器得多复杂,价格估计得直飞冲天了。
原文由 richies(richies) 发表:
其实屠老师这个程序温控不是实时的,是一段时间内到达一个点
要完成这个,关键2个点,一个是温控模式,一个PID