原文由 东方电源 发表:
这么精彩的采购过程,不得不支持.浏览过后发现的问题很多,大致如下:
从而得到求购的在线式UPS相关参数如下:
1、 設備型號:默顿 MC-10KS
2、 設備容量:7000W
3、 功率因数: 0.7
4、 輸入電壓範圍:(176~276)VAC
5、 輸出電壓:220*+/-1%VAC
6、 输出频率:50/60Hz+/-0.05〔电池模式〕
7、 尺寸: 220*580*540
8、 外接免维护铅酸蓄电池12V/24AH 20节
9、 后备继电时间:30分钟以上
请看第8条,12V24AH电池20节
在看图上的直流电压是DC192V,192V(UPS直流系统电压)/12V(单只电池电压)=16只电池,那为何你们配了20只电池,多出的4只蓄电池你们干嘛使了?
-----------------------------------------------------------------
哦,认真看了合同,是16只电池的。
数量20只,是最初的报价,我的失误,弄错咯。
-----------------------------------------------------------------
还有就是10KVA的UPS配置16只24AH的电池能有30分钟以上,对此我给你打个问号.根据我的保守计算,电池应该在16只27-28AH左右.
你们配的是24AH,容量足不足还是个未知数.
要不你改天试一下放电时间就知道了.
--------------------------------------------------
我已经开机测试放电时间咯。
在ICP待机情况下,使用UPS供电,竟然能够持续N小时(N已经大于3,而且还在继续中)。
当然,icp待机时候的功率远小于工作功率6000w,
但这样的结果,已经能够满足我们最初购买UPS的初衷。