4、电力线路问题
实验室电力线路的设计一般与实际使用存在较大距离,能事先预见到的用电,如恒
温恒湿机,使用大负荷电流或大功率的设备可按实际情况设计和走线。未能预见到的如
改放恒温恒湿机组的房间等必须另设专线。现有实验室空调安装也不能与照明线路争电,
必须另设空调专用线。实验室工作用电宜在墙上安装带有220伏和380伏的配电箱,比
分散设计安全又便于施工。另外,实验室用电接地保护也是一个十分重要的问题,要采
用多重接地保护措施,不要以接零代替接地。
5、震动和噪声问题
震动和噪声是实验认可时必须考核的环境条件。专业实验室的建设一般必须远离有
噪声和震动的工厂,最好也不要临街建筑,因为街道上的过往载重汽车会给实验楼的临街
的底层带来强烈的震动。实验室的环境噪声要求不大于70dB,有些特殊要求的实验室,如
测试家用电器噪声的实验室,其背景噪声要求不大于40dB,而且越小越好,
而临街房间噪声会增大20~30dB,很难达到对环境噪声的要求,设计和规定房间用
途时应充分考虑到这一点。