第二节 负荷计算
  第5.2.4条 综合温度
  房间围护结构的外表面不但经受室外空气温度的变化,而且接受来自太阳的辐射,同时也与周围环境之间进行辐射换热。确定这些因素形成的室内得热量时,为了计算上的简单方便和易于理解,一种习惯的作法就是将辐射热作用折算成相当的室外空气温度增量,将此增量与室外干球温度相加,即将两者的作用综合在一起,从而产生一个假定的室外空气温度,这就是所谓综合温度。
  综合温度与曾经使用过的"当量温度"不同,后者指的是考虑到外围护结构对综合温度波动的衰减和延迟作用之后的一种假定温度,它和围护结构的具体构造和热工性能有关,而综合温度只是一种折合的室外气象参数,它独立于围护结构的具体构造和热工性能。
  第5.2.9条 遮阳系数
  本条术语释义中所指的"室内太阳得热量"包括两部分:一部分为透过窗玻璃直接进入室内的太阳辐射热;另一部分为窗玻璃本身吸收太阳辐射热后温度升高而产生并散入室内的热量。
  文中所说的"标准窗玻璃",指的是厚度为3mm的无色普照通玻璃。由此可以推知,只要采光口上装的不是标准窗玻璃,例如厚度大于3mm的玻璃、有色玻璃等,即使未装设内、外遮阳设施,该窗口的遮阳系数也不等于1。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第5.2.10条 房间得热量
  单位时间内(通常取1h)进入和散入房间的各类热量均为房间得热量,可能是显热量,可能是潜热量,也可能是全热量。从外界进入房间的热量主要包括透过采光口的太阳辐射热,外墙、屋面、内墙、楼板和顶棚的传热,以及室外空气带入的热量等。室内热源产生并散入房间的热量主要包括人员、灯具、设备和器具等的散热量。
  与房间冷负荷不同,房间得热量在定义上并不要求室温维持恒定。
  第5.2.16条 散湿量
  本条术语释义中的"湿流量"是热流量的对照词(单位时间的量),如同湿量是热量的对照词(总量)一样。在热质交换过程中,既有物质的传递也有能量的传递,也有能量的传递,因而现行国家标准《量和单位》中规定了质量流量和热流量这两条术语。湿分的传递就是一种物质传递,此传递过程中的质量流量就是本条所谓的湿流量。
  第5.2.20条 房间冷负荷
  房间冷负荷与房间得热量是两个不同的概念,除个别情况和个别瞬时之外,它们在数值上也是不相等的。房间供冷设备(例子如冷盘管)所能除去的热量只能是对流热量,而绝大多数的得热量中都含有辐射成分,这部分辐射能被围护结构内表面或室内物体等吸收,渐渐使它们变热,表面温度高过室温,从而产生对流放热和长波辐射,其中的对流热即形成冷负荷,而长波辐射热再重复上述过程。显然,当某些时刻照样会产生冷负荷,这种吸热放热作用使房间冷负荷曲线比起房间得热曲线变量平滑,峰值下降,谷值上升。因此,在概念上将两者区分开来并在数值上由得热曲线正确计算出冷负荷曲线,具有重要意义。   第5.2.25条 冷负荷温度
  空调房间外围护结构如外墙、屋面等经受着变化的室外气象要素,主要是太阳辐射和室外空气温度的作用,这种热作用经过围护结构的衰减和延迟传至室内表面,再经过该表面的对流和辐射传热的一系列变化过程,最终形成房间冷负荷。外围护结构传热形成的冷负荷可按下式计算:
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
CL=KF(tw1-tn) (5.2.25)
  式中:CL-冷负荷(W);
      K-外围护结构的传热系数[W/(m2.℃)];
     F-外围护结构的传热面积(m2);
     tw1-外围护结构的逐时冷负荷温度(℃);
     tn-室内计算温度(℃)。
  由于外围护结构传热形成的冷负荷与建筑物的地理位置、围护结构的朝向、具体构造、外表面的颜色和粗糙度以及空调房间的蓄热特性等等诸多因素有关,具体计算很复杂,而且不同的计算理论有不同的计算方法。为了计算上的简便和易于理解,可将上述多因素统统考虑到冷负荷温度tw1之中,而对给定的不同地点和构造类型,可由计算机事先编出计算表供设计人员选用。
  第5.2.28条 群集系数
  计算人体散热量和散湿量时,常用手册和资料中所给出的数据总是以一名成年男子为基准的。这对于成年男子从事的个体工作,或虽为群体工作,但是该群体全由成年男子构成(例如工厂中的重体力劳动车间)的这两种情况,每人散热量和散湿量的数据取用上没有什么区别,只是人数不同而已。但是对于绝大多数的群体场合,例如工厂中的一般车间,总有妇女存在,一些公共场所,例如影剧院、体育馆、餐厅等还会有獐存在。通常可认为成年妇女的散热量和散湿量为成年男子的85%,儿童为75%,于是,计算上述群体场合的人体散热量和散湿量时,就需要根据这些场合中人群性别和年令结构的不同,将每人散热量和散湿量的基准值乘以一个小于1的系数,这就是群集系数。显然,对于全部为成年男子工作的群体场合,群集系数是为,这是群集系数的最大值。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第三节 空气调节系统
  5.3.5 全空气系统
  按负担室内热湿负荷所用的介质对空调系统进行分类时,可归结为全空气系统、空气一水系统和全水系统和全水系统三大类。全空气系统指的是室内热湿负荷全部由集中空气处理设备送入房间的空气负担的系统。一般的低速集中式单风管空调系统和双风管空调系统即属于此种类型的系统。
  第5.3.10条
   本条术语选用的两个英文对照词来源于1987年美国ASHRAE"手册"。在权威性的英语专业文献中尚未查到fresh air system的译法,故不采用。
  第5.3.11条 空气一水系统
  随着空调装置日益广泛的应用,建筑物设置空调的场合越来越多。对于大型空调系统而言,如再度使用对于大型空调系统而言,如再度使用全空气系统,就将要求占用可观的建筑空间,有时甚至根本不可能实观。解决的办法之一,是将冷水直接送入室内以负担一部分房间热湿负荷,另一部分由集中送来的空气负担。诱导式空调系统和风机盘管加新风系统即属于此种类型的系统。   第5.3.14条 全水系统
  由于水比空气的比热容大得多,所以在房间和系统的热湿负荷相同的条件下,使用水作为介质比使用空气作介质所需要的介质数量要少得多,因而相应管道所占建筑空间也小得多。与全空气系统和空气一水系统相比,这是全水系统的最大优点。但是,仅使水来消除房间的余热、余湿,并不能有保证地解决室内的通风换气问题,而只能靠门窗渗透空气供新风。所以这类系统较少单独使用,例如属于此种类型的风机盘管系统通常就不单独使用,而使用风机盘管加新风系统,即空气一水系统。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第五节 气流组织
  第5.5.10条 射程
  释义中所谓的"规定的末端值",视工程上的要求而定,例如 1.0,0.75,0.5m/s等。如无特别要求时,最大射程一般可按末端速度为0.25m/s计算。该值是由英制速度为50ft/min换算而来的。
  第5.5.11条 射流扩散角
  本条术语给出的定义和英文对照词是按西文文献编写的,对于俄语文献,习惯上将射流扩散角规定为主体段射流张角的一半,即本条定义角度的1/2。
  第5.5.17条 侧面送风
  释义中所谓的"侧面风口",系指位于风管侧壁或侧墙上的送风口。从送风口送出的气流方向可以是水平的,也可以是倾斜的。当送冷风时,通常高速风口导流叶片使气流向上倾斜,这样可以避免热气流因浮力作用贴附在顶棚下而达不到工作区。
  第5.5.24条 稳压层
  当送风口很多且最近、最远风口之间的距离又较大时,采用管道送风难以使多风口之间达到阻力平衡,由此造成送风不均。此时就需要设置一个足够大的空间,送风先进入该空间使速度大大降低,从而使空间各点静压趋于一致,以此保证各送风口送出的风量近似相等,以达到均匀的目的。孔板送风方式中的吊顶空间和计算机房下送风的架空地板下部空间均属此类型空间。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第六节 空气调节设备
  第5.6.3,5.6.6条 分体式空气调节器、组合式空气调节机组
  分体式空气调节器的英文对照词来源于美国ASHRAE1986年出版的《Terminology of Heating,Ventilation,Air Conditioning,and Refrigeration》一书。之所以称之为system,是因为该空调器确系由两个独立部分组成,中间用管道联接起来的系统。而 conditioner指的是一个整体,即所有有关部体均组装在一个箱体之中。因此,分体空调器不能改称为split air conditioner,而只能叫split air conditioning system。至于术语的汉语命名,系根据本标准全国审定会的裁决确定的,其原则是将带制冷部分的空调设备定名为空气调节机(器);不带制冷部分的空调设备定名为空气调节机组。据此将第5.6.6条定名为组合式空气调节机组。
  第5.6.43条 静压箱
  静压箱的原理和作用见本标准条文说明第5.5.24条(稳压层)。第5.5.24条强调的是一个空间概念,而本条强调的是一种具体结构,通常是空调器中的一段或一个部件
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第六章 制冷
  第一节 一般术语
  第6.1.1条 制冷
  制冷又称致冷,国内有关辞书中也有称冷冻的。结合国内有关专业习惯认为正名为制冷较适宜。现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》及设计手册以及《制冷学报》等均定名为制冷。
  制冷这一术语是指人工制冷技术,因此其涵义广泛得多。它可以包括研究低温的产生、应用及有关物质的物理及化学变化的特性等技术,不能仅仅理解为冷却过程。工业及科研上通常将制冷分为普冷(高于-120℃)及深冷(低于-120℃),这一规定的界限并不是很严格的。空调制冷则属于普冷的一个分支。
  空调和制冷是相关的两个领域,但又各有其范围,现用图6.1.1予以说明。
  以上说明空调包括制冷的部分技术,并会由于制冷技术的发展而发展。目前空调采用的制冷方式主体还是蒸气压缩式或吸收式制冷方式。制冷采用的英文对照词为refrigeration,深冷则用cryonetics。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第6.1.3条 制冷量
  制冷量采用的英文对照词是refigerating effect,涵义是特指在规定工况下制冷系统(制冷机)蒸发器的制冷剂单位时间内移出的热量,其值等于系统中制冷剂质量流量乘以制冷系统中两个指定点或制冷剂两个指定热力状态的比焓差,它所表示的是制冷系统中制冷剂本身吸入或放出的热量。
   该英文词不同于refrigerating capacity(国内习惯上曾称其为产冷量),后者是特指制冷系统(制冷机)从被冷却介质或空间中所移出的热量。二者涵义上的不同在于,前者是从制冷系统本身来研究,而后者则是从被冷却对象来研究。对此,美国ASHRAE"手册"(基础篇)有明确阐述。
  第6.1.4~6.1.5条 标准制冷量、空调工况制冷量
   标准制冷量、空调工况制冷量是进行制冷机性能指标比较或选择制冷机时的两个重要参数。空调用制冷机或空调器铭牌上多数给出这两个参数,原因就在于制冷运行温度条件不同时,制冷量数值相差较大,例如某制冷机标准制冷量为1时,空调工况制冷量数值上可为2乃至更大些。
   以下以压缩式制冷机采用常用的几类制冷剂为例,说明标准工况和空调工况的不同点(见表6.1.4~5)。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第6.1.16条 制冷性能系数
  制冷性能系数也称制冷系数,是制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标。制冷性能系数大,表示制冷系统(制冷机)能源利用效率高。这是与制冷剂种类及运行工作条件有关的一个系数,理论上的制冷性能系数可达2.5~5。由于这一参数是用相同单位的输入和输出的比值表示,因此为一无量纲数。在吸收式或蒸汽喷射式制冷机中采用热力系数(英文对照词为heat ratio)表示这一特性,与制冷性能系数涵义是一致的。
   在美国还采用EER(energy efficiency ratio),国内技术界称为能效比或能源利用系数,定义为在规定条件下制冷量(单位用BTU/h表示)与总的输入电功率(单位用W表示)的比值,涵义上也是一致的。
   这里要说明,由于计算时采用不同单位,因此所得数值也不相同。例如,当制冷量和输入功率一定的情况下,单位分别采用kcal1/h和W表示时,COP=1;当采用法定计量单位(即均用W)表示时,COP=1.16;当分别采用英热单位(BTU/h)和W表示时,EER=3.97。
   上述术语名称,在国内外制冷技术领域都使用,只是使用场合或不同国家习惯有所不同而已。这里要进一步说明的是,COP或EER是指在标准条件下运行的能源利用系数,实际上制冷机大都是在非标准条件下运行,因此美国还提出SEER(seasonal enerqy efficiency ratio)即季节性能效比等术语,涵义也没本质上的不同。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐