hww168
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在土建前就要把设计方案定下来,因为通风系统的管道走向,进风与排风的位置,需要在基建时把位置预留出来。这样以后做通风系统也会省很多工作,免得资源浪费了。
hontim
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在设计院做化验楼设计的时候就会有一个暖通专业,在暖通专业设计时最好就定好化验室的平面布置,也就是哪个房间要多少通风柜,多少排气罩,让设计院把些风量都考虑进去,不然空调设计好之后,你再往外抽风,整个暖通空调的系统就不平衡了。
my_ad
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室使用者,土建施工方,通风系统厂家一起研究,确定最后图纸,预留风井,打孔等(要注意局部排风和整体排风,补风系统不要冲突)。当然,使用者一定要先确定实验室的布局。
liux5201
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
设计好后交给你们审查,通过才好。样子最好符合人体学设计用着省力。
rizhao12344
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
排风孔在土建的时候做好就设计好,根据实验室的布局设计。我觉得实验室排风主要分两方面:1、样品前处理产生的废气,需在相对空间大的排风橱内;2、仪器分析产生的废气,这些基本不用排风橱,留好小点的排风孔即可。因此需提前设计好。
sdz123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
my_ad
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
麦子
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
基本确定了。
土建设计、实验室设计和化验部门一起进行。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐