主题:【求助】GE series5 露点仪问题 急急急

浏览0 回复19 电梯直达
521012345
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
大家好:
          现在我正在调试一块GE SERIES 5 露点仪的仪表,由于我也第一次接触,不是很了解如果有错误的地方请大家不要见笑。
          这就是整套露点仪
  这里面的长方形的黑色器件不知道是什么,是用来加热的吗,通电一会就很热而且很烫,没敢长时间通电工作。

          客户的退火炉内有冷却水管,如果爆裂或漏水的话会导致工件报废,现在公司的意思是安装露点仪如果检测到炉内有水分就发出报警信号,以防导致更多工件报废。
          不知道只有单纯的GE SERIES 5 露点仪能否实现此功能,通过这几天的熟悉发现表里配置参数的报警A和B没有被激活,而且设置上下限的时候只设置上限,下限也会变的一样。不会像有的表一样比如可以设置上限10下限-20,表上的报警能否达到此目的,是正常的开关量吗?
        现在GE SERIES 5 的探头有五根线,绿色红色和屏蔽线已经接上,但是还有白色和黑色两根线不知道怎接 。

  请熟悉此仪表的同仁们帮助一下啊,我孤身一人在浙江,很头疼,谢谢大家了     
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:不错的求助讨论!
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
现在的接法,只是将传感器的数据信号传达室回了仪器,通常还需要接+- 线将仪器信号传送至记录或控制单元,如果您想将报警信号传送,还需再接报警A接点两根线,关键是你的接收部分在哪里,不会到此就结束了吧,那样的话,报就没必要再接了。这东西弄个手册看看吧,就两层菜单。

还有,你所谓的屏蔽线观点是错误的,那是来自于探头的信号线,绿红灰三根,接了这三根,仪器就可以查看测量数值了(信号输入),要想远程传输和控制,就需要再接信号输出、故障输出、报警输出,这些都选择项,是根据现场需要进行选择使用的。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2010/9/23 18:58:00 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
同时,还发现一个问题,你的进出口安装很不明确,过滤器通常是装在检测腔前面,如果你的这点没问题,后点应该是侧进底出,而你则是底进侧出。

还有就是继电器控制部分,也很让人不明白。既带压力,又带流量?为什么还选择5型,而不选择1型和35型?

如果不是有什么特殊要求,这种安装是种笑谈!!!

疑问1:侧进底出如何体现?
疑问2:流量计前置或后置,常规是后置;
疑问3:总压表前置,分压表后置,你属那一类;
疑问4:过滤器前置,你的在哪?
疑问5:三根线是信号输入线而非屏蔽线!
疑问6:信号输出线,往哪输送?
疑问7:信号都不输出,为何还要报警输出呢?往哪输送?
疑问8:继电器控制那一段的用途?后段还有仪器的测量项目。按过滤器的划分,就是继电器部分是控制样品气进的,那为何要控制它呢,还是信号自动控制。

疑问9:感觉很简单的东西,为何安装出的效果让人感觉特别的乱呢?完全无法从合理性规范性上进行理论解释。

个人观点。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2010/9/23 19:15:24 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这里面的长方形的黑色器件不知道是什么

这东西应该是总电源入口,进分线盒,一部分去仪器主机,另一部分,
521012345
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
  非常感谢您能在中秋节的假期给我回答,非常感谢。
  其实我们公司是做热处理设备的,现在要给客户安装这么一个露点仪,我们都没接触过,而且这个是给客户定制。
 
  首先气体是从左面进入的,先到探头再到压力表流量计然后排出,这个在管路的进口出有英文指示应该没错。至于箱内的压力表之类为什么这样安装我也不清楚,而且我问供应商他也不清楚。
  还有过滤器应该没有,现场就只有这么一套装置。

  您的意思是露点仪还要输出一个信号给控制单元,应该是会输出给一个仪表吗?之前的露点仪是有一块仪表的,但换上这套仪表后就把那套都拆掉了,那个仪表也没用上。现在这套仪器就是到此为止了,没有从露点仪还输出给别的控制单元。是不是将露点仪输出的信号再传给那块仪表啊,因为公司没人跟我说过,所以我就以为现在的露点仪就直接可以通过在报警里设置上下限来实现报警功能。
 
  这套仪器能实现检测到炉内有水汽就报警的功能吗,我现在就是想让露点仪实现报警功能,说明书我这里有,但是英文的我理解也不是很到位。

  还有我现在会用喷雾器在前面管路的进口出喷一些水雾来检测露点,这样的做法是不是很可笑。希望您再给些建议,让您见笑了,谢谢
521012345
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
应该我的思路都是错的,我以为通过露点仪的报警接口,接上24V的电源就能靠它的开关量来达到给我们的PLC输入信号,从而实现报警的功能。
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 521012345(521012345) 发表:
如果正如你所说,你的气路就不是一般的安装错误了!!!
气路从左边进是正确的,关键是你的过滤器可是在测量单元后面啊,这个过滤器的作用就是多余了!
还有后端,有压力表就无须流量计了,用前端针阀控制压力或流量就行。
这个必须重新安装,我想,我的安装实物图也有,你照此安装就行,不然,传感器就危险了。
个人观点。
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 521012345(521012345) 发表:
应该我的思路都是错的,我以为通过露点仪的报警接口,接上24V的电源就能靠它的开关量来达到给我们的PLC输入信号,从而实现报警的功能。


如果你只需要现场查看数据,改改气路就行,如果还须将信号传输出去,就是接正负数据信号输出线,若接报警器,再接二根信号线。接线卡标注的很明确。

就东西若是仪器厂家安装的,我想,可以让他回家“想想”了。

安装部件,一家要搞清它的作用,这样,安装错误的可能性才会更小。

欢迎你就此问题发图讨论,我想对广大版友的都会有所教益的。

个人观点。
online
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个图片,一看就知道是左侧是进气,因为流量计在那里摆着的!正如程版主所说的一样,过滤器有的,就是那个金属的过滤器,但是位置不对,应该在检测腔前面,还有压力表的位置也不对,也应该在前面。你那个表后面的看的不是很清楚,我大致看下,有两组报警可供你选择,还有常开常闭之分。根据你所剩的两根线来看,你可以接A或者B的其中一个,两根线一根接A端子,另外一根根据要求接NO 或者NC。      你这套装置确实不怎么样。以上为个人观点
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 weibiaobiaobiao(weibiaobiaobiao) 发表:
以常规的侧进和前置过滤器看法,就会把人绕迷糊,接错的地方希望纠正,气路应该是最基础的,不然,就是接对信号,测量值也是假的,不有代表性的分析数据。
521012345
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
管路上的问题我争取再改一下,现在给我调仪表的时间不多了。配置报警时发现在AL A 只有di没有En啊,AL F 就都有的,这对配置报警有关系吗?

而且还发现在AL A 设置Hi和Lo 时只要设置其中一个就会都变得一样,比如Hi设置10.0C,Lo就会变成10.0C。 这样报警功能好像也能实现是吧,比如现在测得的数值是8.0C,我设置的Hi是5.0C,报警A就会有动作,这样是不是就实现了报警功能。

我现在有什么更好的方法能模拟检测气体中的水分含量增大呢,我好设置报警值。现在在前段的管路里喷水雾,并未发现测得的数值有变化。麻烦再帮小弟分析一下
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴