主题:【讨论】冬天循环水设备里的水换成防冻液可以吗?

浏览0 回复47 电梯直达
可能感兴趣
头像更新中,请稍候…
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在外面包上一层防冻的布或者其他的,不行吗?能冻透吧?
头像更新中,请稍候…
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
自己觉得理论上可行,但是由于没有用过,仪器厂家的人也说不清楚,一旦用后出了问题,就不好了,所以想看看有没有人这么干过?

楼主,你可以咨询一下厂家看看他们是如何让应对低温的。

换成乙醇水就可以了,呵呵,这就是抗冻剂
头像更新中,请稍候…
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
会产生那些损伤呢?

冻了之后,体积变大,会不会把管道胀破啊
头像更新中,请稍候…
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
一台检测仪器上接了循环水水冷设备,由于压缩机在室外,冬天室外温度低,有时水管里的水会冻住,导致设备不能正常使用,现在想把里面的水换成防冻液,不知道是否可行?有这么用的么?
那为什么要把压缩机放在室外呢?放室内不就可以了吗?
放室内散热不都散到屋子里面了么?夏天不好!

到了夏天再搬出去呗
头像更新中,请稍候…
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
一台检测仪器上接了循环水水冷设备,由于压缩机在室外,冬天室外温度低,有时水管里的水会冻住,导致设备不能正常使用,现在想把里面的水换成防冻液,不知道是否可行?有这么用的么?


循环水水冷设备的话,应该没必要的
水在循环,也就是流动的,不容易结冰,而且还有热量交换,温度不会太低的
不知道mlb2003在哪里,冬天的室外温度有多低,循环水机里的水管居然都会冻住啊

在北方,零下几十度的温度,要冻上是很容易的事哈,呵呵
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
应该可以,我们用的一体式的循环水冷却装置,说明书里就让在水槽放加入防冻剂的水的,不过不要用超纯水来做循环水的,因为它会促使管道金属的溶出,加速管道损坏。我们用普通蒸馏水加的防冻液。
我准备的是壳牌的防冻液,弄了20桶,全用防冻液,这两天就开始试验,看看行不行!


全用防冻液会不会粘度有点大?
这个还不清楚,得试一试!
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
呵呵,是这样的,这个循环水设备不是一直开着的,仪器不工作时循环水就停了!
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
在外面包上一层防冻的布或者其他的,不行吗?能冻透吧?
包裹了一些,效果不太好,估计也有可能是没有包好,压缩机在楼顶上,都是设备人员弄,我有点恐高,自己没有上去!
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴