主题:【分享】钢瓶间气体管道的科学设计

浏览0 回复8 电梯直达
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1.  规定适用于压力不大于0.8MPa的氢气、乙决、氧气、氮气、煤气、压缩空气和真空等实验室内气体管道设计。
2.  氢气、乙决、氧气和煤气管道以及引入实验室的各种气体管道支管宜明铺。当管道井、管道技术层内铺设有氢气、乙决、氧气和煤气管道时,应有换气次料为每小时1~3次的通风措施。
3.  按标准单元组合设计的通风实验室,各种气体管道也应按标准单元组合设计。
4.  穿过实验室墙体或楼板的气体管道应铺在预埋套管内,套管内的管段不应有焊缝。管道与套管之间应采用燃烧材料严密封堵。
5.  氢气、乙决、氧气管道的末端和最高点宜设放空管。放空管应高出层顶2米以上,并应设在防雷保护区。氢气、乙决管道上还应设取样口和吹扫口。放空管、取样口和吹扫口的位置应能满足管道内气体吹扫置换的要求。
6.    氢气、乙决、氧气管道应有导除静电的接地装置。有接地要求的气体管道其接地和跨接措施应按国家现行有关规定执行。
7.    管道铺设要求
8.    输送干燥气体和管道宜水平安装,输送潮湿气体的管道应有不小于0.3%的坡度,坡向冷凝液体收集器。
9.    氧气管道与其气体管道可同架铺设,其间距不得小于0.25米,氧气管道应处于除氢气、乙决管道外的其它气体管道之上。
10.  氢气、乙决管道与其它可燃气体管道平等铺设时,其间距不应小于0.50米;交叉铺设时,其间距不应小于0.25米。分层铺设时,氢气、乙决管道应位于上方。
11.  室内氢气、乙决管道不应铺设在地沟内或直接埋地,不得穿过不使用氢气、乙决的房间。
12.  气体管道不得和电缆、导电线路同架铺设。

小知识:乙炔,标准商业级。乙炔钢瓶中总是存有丙酮,为了防止丙酮进入并损伤燃烧头,当乙炔压力下降到689千帕斯卡时,要及时更换钢瓶。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sxf0877
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sxf0877(sxf0877) 发表:
学习了!学习了!学习了!学习了!

下次最好有点建设性的意见
sodaba
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
管线的合理出发点1.安全。楼主的思路很好。我们是直接分开的。
                2.保证气体不影响检测分析的准确度以及仪器的寿命等。
                  3.相对集中,合理布置管线。
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:参与
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:
管线的合理出发点1.安全。楼主的思路很好。我们是直接分开的。
                2.保证气体不影响检测分析的准确度以及仪器的寿命等。
                  3.相对集中,合理布置管线。

言简意赅啊
小虾米
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
于压力不大于0.8MPa
氧气管道与其气体管道可同架铺设,其间距不得小于0.25米
氢气、乙决管道与其它可燃气体管道平等铺设时,其间距不应小于0.50米


这些数据,是从什么地方来的?有依据吗?
捷锐企业(上海)
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看完理论,再看些案例,就更直观了http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110316/3179205/
小虾米
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐