原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
胶水开胶了
你的下水管是PVC的,水斗是PP的,2个是用胶水黏起来的,这种接法是比较容易出问题的,去年年底帮个客户改造了下他们的下水,就是因为用的PVC,胶的部分很多开了,后来全给换成PPR的了,现在水管一般用PPR的,这个不是用黏的,而是用热熔来做的,出问题的可能小
请教下richies,洁净区的接缝通常也要用胶黏的,可是时间稍长就脱胶了,有没有更好的办法?
原文由 richies(richies) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
胶水开胶了
你的下水管是PVC的,水斗是PP的,2个是用胶水黏起来的,这种接法是比较容易出问题的,去年年底帮个客户改造了下他们的下水,就是因为用的PVC,胶的部分很多开了,后来全给换成PPR的了,现在水管一般用PPR的,这个不是用黏的,而是用热熔来做的,出问题的可能小
请教下richies,洁净区的接缝通常也要用胶黏的,可是时间稍长就脱胶了,有没有更好的办法?
这个要打硅胶的吧?胶水估计不行的
硅胶,一般不会开的,俺家10来年前装修的,打的硅胶还好好的