3, 试验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连通。
这个我深有感触。。。

我们以前没这样注意,水路相通,一下暴雨的时候实验室水槽的水就一个劲的往上涌。。。汹涌啊。
qlmkk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
如果不是实验室主任之类的,一般实验员谁管水路怎么走呀,说了也不算,白操心

有此类同感,现实的情况就是这样,天天在实验室的人,不参与设计,设计者又不进实验室。。。。。。
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
3, 试验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连通。
这个我深有感触。。。

我们以前没这样注意,水路相通,一下暴雨的时候实验室水槽的水就一个劲的往上涌。。。汹涌啊。


确实,到了夏天还会有气味上来,更受不了
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
如果不是实验室主任之类的,一般实验员谁管水路怎么走呀,说了也不算,白操心

有此类同感,现实的情况就是这样,天天在实验室的人,不参与设计,设计者又不进实验室。。。。。。


嘿嘿,那应该算是实验室的悲剧呢?还是实验人的悲剧?
小虾米
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
decipherer
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
实验室水路设计一般采用以下原则
1,上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等,水压不小于2.5兆帕,下水采用管DG50 PP材料、PVC、陶瓷,最小坡度不小于5度,下水设U形反水弯,上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。



为什么?304不行吗?
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
现在也有用PV材料的,不知道和钢材的怎么样?

钢材不是贵嘛,而且易被酸腐蚀
晚风吹过
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们实验室水路用的材质是PVC,主管路走的天花板,进实验室的一般是走地上。施工时一定要找正规公司,使用前要进行水压负荷测试24小时。目前倒是没有漏点。
xj001978
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们公司布管是采用的直径为10cm的PP管热熔连接,因为是油脂企业,油脂类物质难免进入下水道,导致了管道堵塞,我们几乎每年都要找人疏通一次管道。建议如下:1)选择适合的材质和管径;2)尽量减少三通连接口;3)设计要有高低落差;4)培养检验员良好的不往下水道倾倒残夜的习惯。
yxm10201984
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室水槽下水口U型管容易堵,管径要大多考虑几年的使用情况。