主题:【原创】想请各位高人帮忙看看我们乳品厂实验室平面设计图有没改进的地方

浏览0 回复41 电梯直达
可能感兴趣
cubig
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 myc123(myc123) 发表:
看不太清楚,不知天平是不是跟精密仪器放在一起,如果在一起的话,会对天平有影响,因为精密仪器一般都有排风装置,形成的气流会造成称量结果不稳定。


设计图上精密仪器室有写三个天平台,我的想法和你一样,最好是有专门的天平室,天平是不适合与LC、AAS放在一起的。另外,高温室放在哪会比较好,和精密仪器室在一起是不是会影响仪器?
cubig
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 bb250870915(bb250870915) 发表:
是啊这个图看不清楚·
无菌室微生物室 这些要分开。
AAS,HPLC也要单独分开·
天平间最好也单独放,并建立空气缓冲廊,避免开门关门带来的气流对天平出现较大偏差.

重发的图你看看能不能看清楚。
无菌室和微生物室怎么布局能说的详细一些么,我不是很懂这个,谢了
后面的想法我很赞同。
krupt
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
防爆柜就是气瓶柜,称呼不同而已。
天平间一般单独一间,有的还需要设计缓冲,而且天平一般放在振动较小的区域(避免室内人员走动、室外车辆往来的影响)。
cubig
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wofewang(wofewang) 发表:
第一,理化室的台柜布置不太合理,没有最好利用空间;第二,仪器室与天平室最好分隔房间,第三,无菌室等没有设立缓冲等等


1、理化室的台柜你觉得怎样布置会合理一些呢?这个问题我确实没注意,就觉得通风橱一个不够用,药品柜最好单独隔开不适合离操作台那么近。
2、我很赞同。
3、无菌室是有缓冲设计的,无菌室开门就是一个缓冲间,可能图看得不是很清楚,不知道后来发的图能不能看清楚。微生物的设计我确实不太懂,能不能说得详细一些呢,谢谢
cubig
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 krupt(krupt) 发表:
原文由 cubig(cubig) 发表:
原文由 krupt(krupt) 发表:
AAS、HPLC等仪器最好分开单独的房间比较好吧。
如果房间不够,就不要再单独设气瓶间了吧,直接在仪器旁放气瓶柜应该好点。
微生物和无菌室这样设计会不会出现污染问题。


厂里是预留有三大间没有预先隔开的长方形房间给实验室用(其中包括办公室和档案室还有留样室等等),每间差不多和设计图整体一样大,设计只是用了一间。我个人是觉得前处理间,精密仪器间,微生物室最好是分开各房间,而不是由大房间隔开的。
当然每个仪器一间房是最好的,可以由一间大房间隔成各个小房间,再在侧面隔一间气瓶室出来,UV可以放在小型仪器室或者天平室。大家觉得呢?
微生物我不太懂,是不是阳性间和无菌室要完全隔开会比较好?


如果是三间大房间,可以拿两间大的出来做实验室(理化实验室及附属实验间、微生物),一间做办公用。
一间大理化实验室,旁边就各小型附属实验室(仪器、高温、天平等用),微生物阳性对照、微生物限度、无菌间要各走各的缓冲通道比较好,至于空调净化一般现在国家要求是分开的;因为阳性对照、微生物限度净化一般是全排,而无菌室可以采用循环风。

另用发站短给您,如需要可以合作。

谢谢你的宝贵建议,很有用,学到不少。
lfq07222000
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们实验室测试玩具邻苯和重金属,大家帮忙找找不妥之处!
liwuqin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
确实看不太清楚。建议各个检测室分开,比如:天平室、仪器室、理化室、无室、微生物室等等。气瓶最好单独放个房间,实在不行就在一个房间,按个气瓶柜,上面连接报警器,AAS与气瓶最好10米以上,达不到最少也要5米
cubig
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 liwuqin(liwuqin) 发表:
确实看不太清楚。建议各个检测室分开,比如:天平室、仪器室、理化室、无室、微生物室等等。气瓶最好单独放个房间,实在不行就在一个房间,按个气瓶柜,上面连接报警器,AAS与气瓶最好10米以上,达不到最少也要5米

原图挺清楚的不知道为啥上传后效果不怎么好了,再试最后一次好了
小虾米
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请问房间是不是隔断好了的,还是可以重新隔?如果可以,就有以下建议
第一:理化室最好做中间,因为理化和无菌室门隔太远,来回操作非常不方便。
第二,气瓶柜都有报警功能,还用设计气瓶间吗?
其他的就是美观和使用相结合的微小调整了。我是做实验室家具的,姓王,联系方式在站短发给你,我们是根据经验提出一些建议,合理的方案需要使用与经验相结合,呵呵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴