主题:【第六届原创】水质自动站氨氮异常处理

浏览0 回复8 电梯直达
透明
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该帖子已被ylc001设置为精华;
维权声明:本文为zsj201204原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                    水质自动站氨氮异常处理

    水质自动监测站运行已近一月,前几日,登陆网站发现不在线,汇报领导,过去一看,原来是跳闸,送上电之后,发现WTW的氨氮分析仪显示屏下面比平时多了一行:AutoThermTnominal=40C Tbl0ck=7.8C,打电话问工程师,他告诉我说是仪器在升温,正常的。回去后登陆网站一查还是不在线,又打电话询问,告之上传数据后才显示在线。后来氨氮数据就偏高,告知领导。领导说运维的人过来做考核顺便解决。

    运维人来了后,PLC控制柜调为手动,换了所有的试剂,排空,检查仪器有没有漏水的地方。氨氮本来是0.5mg/L5mg/L的标样,换成了1mg/L10mg/L的。换了膜头,加了电解液。膜头变黄就必须更换,蠕动泵的软管换了一截,长时间用变的没有弹性,进样量受影响。开始标定,显示屏显示为Reactionstandara A(低标),Reactionstandara B(高标),Reactionsample(样品),标定斜率为0.98,检验了下低标,结果为1.00。可以放心做考核样了。氨氮的测定还是比较快的,高锰酸盐指数的就比较慢了。开启低标测量程序,开启高标测量程序,开启测量程序,一个多小时之后才能出结果。漫长的等待后,数据出来了。直接通过软件传给省中心,这次的考核就结束了。

  最后,总结下氨氮数据高的原因。仪器运行一个月,蠕动泵的软管用的时间长了,已经变长了,换了段,过段时间它会慢慢收缩。膜头没有问题!

  其实,挺悲剧的,结束的时候,PLC没有调回来,第二天一查还是不在线,过去一看,没有停电。查半天估计是那个开关没有调过来。运维的人也没走,赶来了,我和他说了下原因,结果对了,很HAPPY。那个开关要调成间歇模式才行~
为您推荐
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
titi
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
非常感谢参加原创大赛,按照大赛规定,参赛作品不得少于500字,建议楼主进行完善!有没有找到早正这次异常的原因呢
透明
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 titi(carollee) 发表:
非常感谢参加原创大赛,按照大赛规定,参赛作品不得少于500字,建议楼主进行完善!有没有找到早正这次异常的原因呢


我用WORD打的,够500了啊
透明
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
写了很多废话,大家跳着看。对有水质自动站的还是很有帮助的。因为没有完全装修好,所以没拍照片。以后专开一帖补上
名字长了容易引起注意
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
lianxing-a
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
应该要加上图片,配上说明就好了,水站应该要自动恢复运行的呀
借我一年
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
π
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 借我一年(dengyoung) 发表:
你文章中的运维人员 是仪器厂商?还是运维公司?
他是运维人员,不是仪器厂商
借我一年
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 π(ylc001) 发表:
原文由 借我一年(dengyoung) 发表:
你文章中的运维人员 是仪器厂商?还是运维公司?
他是运维人员,不是仪器厂商


这个运维人员是运维公司的?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐