原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
零地电压过高无非两个原因:
第一、电网三相电不平衡造成中性线(零线)偏移,解决办法是让电工来配电箱中调配负载(相当的麻烦)
第二、本身大楼的接地不好
综合以为2点,这种稳压电源输入电压与输出电压隔离开了,输出电压以该稳压电源的零线作为参考点+技术处理就可以降低零地电压了
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
谢谢东方老师专门做了实验。引用之前的内容,继续讨论:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
零地电压过高无非两个原因:
第一、电网三相电不平衡造成中性线(零线)偏移,解决办法是让电工来配电箱中调配负载(相当的麻烦)
第二、本身大楼的接地不好
综合以为2点,这种稳压电源输入电压与输出电压隔离开了,输出电压以该稳压电源的零线作为参考点+技术处理就可以降低零地电压了
从数据看相当理想。这个稳压电源的地线是直接连接输入到输出,还是另作了处理?
我推测是解决了上述的第一个原因引起的问题,即零线偏移引起的零地电压过高,而东方老师的实验大楼本身的接地还是不错的。不知是否有进一步的实验来验证这一点,比如接地电阻测试?
对于接地的测试,有接地电阻不得过4Ω的说法,不知和零地电压小于1V是否有关联。