(一)空气净化的标准

  洁净室的空气洁净度标准目前国际上没有统一标准,各国有自己的等级标准。我国《药品生产质量管理规范》的规定如下:

  洁净度级别 尘粒数/米3 活微生物数

  0.5μm 5μm 浮游菌/米3 沉降菌/皿

  100级 ≤3500 0 ≤5 ≤1

  10000级 ≤350000 ≤2000 ≤100 ≤3

  100000级 ≤3500000 ≤20000 ≤500 ≤10

  300000级 ≤10500000 ≤60000 暂缺 ≤15

  洁净室应保持正压,即高级洁净室的静压值高于低级洁净室的静压值;洁净室之间按洁净度的高低依次相连,并有相应的压差(压差≥10mmH2O)以防止低级洁净室的空气逆流到高级洁净室;除工艺对温、湿度有特殊要求外,洁净室的温度应为18~26℃,相对湿度为45~65%. 搜科网提供

(二)测定方法目前常用的洁净室内含尘浓度测定方法有光散射法、滤膜显微镜法、光电比色法等。

  光散射法利用散射法的强度正比于尘粒的表面积,脉冲信号的次数与尘粒数目对应的原理,由数码管显示粒径与粒子数目。

  滤膜显微镜法利用微孔滤膜真空滤过含尘空气,将尘粒捕集在滤膜表面,再用丙酮蒸气熏蒸,使滤膜形成透明体,最后用显微镜计数,并可直接观察尘粒的形状、大小、色泽等物理性质。

  光电比色法利用光密度与积尘量成正比的原理,用光电比色计测出滤过前后滤纸的透光度的不同,直接测出空气中的含尘量。
该帖子作者被版主 晚风吹过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
洁净室(间)洁净度测试方法须按照或参照《GBT16292-2010 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》、《GBT16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》和《GBT16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》进行。
在新版GMP(2010版)中,洁净度级别划分已经与欧盟GMP一致,即分为A、B、C和D四个级别。A相当于100级,B相当于10000级,C相当于100000级,D为不作规定。