主题:【讨论】不可忽视接地问题

浏览0 回复21 电梯直达
可能感兴趣
king95509
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
原文由 king95509(king95509) 发表:
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:

大型分析设备都是要单独接地的 这个我听说的都是要求接地电阻值小于2欧姆 (也可能0.2,忘了),这个是好像直接用万用表就能测出了 具体原理是啥 是不是指的地线的电阻


我们当时安装4460的时候要求地线和零线间的电阻是1欧姆,直接用万用表在三相插座上测出的。


万用表的两个指钍分别指着哪了


两个指钍?不理解
=牛牛=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
指针 就是万用表的两个触头
king95509
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一个插在三相插座的地线口,一个插在零线口。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 king95509(king95509) 发表:
一个插在三相插座的地线口,一个插在零线口。


纠正一下:你那个插座不能叫三相插座,应该叫单相三孔插座或三眼插座,L代表相线或火线,N代表零线或中线,G代表地线。三相插座必须是四个孔眼,A相、B相、C相和零(中)线。
king95509
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wccd(wccd) 发表:
原文由 king95509(king95509) 发表:
一个插在三相插座的地线口,一个插在零线口。


纠正一下:你那个插座不能叫三相插座,应该叫单相三孔插座或三眼插座,L代表相线或火线,N代表零线或中线,G代表地线。三相插座必须是四个孔眼,A相、B相、C相和零(中)线。


三相插座输出电压是380V的吧。
chemchenxj
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
要想准确测量接地电阻的话,是需要用接地电阻测试仪的

不过那玩意太麻烦,还需要几根很长的导线以及辅助的接地棒,好像还有个手摇的发动机,测的时候要摇的,以前见过有人这么测过,实在是太麻烦了

实际上,安装工程师一般都是测量零线与地线之间的电压,这样就方便多了
king95509
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
对不起,回去重新看了下当时ARL的安装要求,时间间隔较长,上述中说的测量电阻不正确,应该是电压差。下面截图为证。

king95509
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
以下是ARL的地线布置的方案,供参考:

1.  材料:
1.1 铜板(接地体): 2平方米,厚度不小于3毫米;
1.2 铜带(接地引线): 宽度不小于25毫米,厚度不小于3毫米,长度若干;
1.3 铜导线(接地引线):截面积不小于16平方毫米。长度若干;
1.4 降阻剂:接地体以平面铜板水平敷设,降阻剂用量约为每平方米400公斤;此例中应为800公斤;(若接地体以铜带水平敷设,则降阻剂用量为每米10公斤;)具体细节可以参见降阻剂使用说明书。
2.  选址: 
2.1 接地体埋设的地址应选择湿度大少沙石的地方。
2.2 所设的接地体距离工频低压交流供电系统的接地体不宜小于20米。
2.3 所设的接地体距离建筑物防雷系统的接地体不应小于10米。
3.  施工:
3.1 槽沟:槽沟深度一般应为2.5米;潮湿地区可以适当减小深度,干燥地区应适当加大深度。槽沟的长度及宽度根据接地体的敷设方便而定。
3.2 焊接:所有的连接均采用搭接焊。铜带的搭接长度为铜带宽度的两倍,并应焊三个棱边。铜导线与铜带搭接长度应至少20毫米;几块接地体(铜板)之间的连接也应搭接铜焊,铜板的搭接长度至少为50毫米,并进行两面焊接。焊缝应平整、饱满,无明显气孔及缺陷,焊接处的焊渣必须清除。
3.3 敷设:
a.  敷设接地体前应将槽沟底部土壤夯实。
b.  将降阻剂和水以一比一的比例在一容器内搅拌均匀,以其总量的一半按接地体的面积敷设于槽沟底部,然后将接地体(铜板)水平置于其上,使接地体与底部的降阻剂充分接触,最后将剩余的降阻剂敷设与接地体的上表面;(降阻剂的敷设厚度一般为100-200毫米。)
c.  将接地引出线(铜带)垂直引出地面,在距离地面1.5米高处焊接铜质引入导线进入室内,也可将铜带直接引入室内。
d.  待降阻剂固化后(根据产品不同其固化时间也在1小时到十几小时不等)将土壤回填并夯实。
dingjianfu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 king95509(king95509) 发表:
三相插座输出电压是380V的吧。


三相插座的电压,相与相之间电压为380V(A、B、C之间电压),线电压(A、B、C与中线的电压)为220V。这只是我国电压标准。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴