主题:【求助】新建立检测类实验室

浏览0 回复14 电梯直达
gzl861225
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
有没有参与过新建立检测类实验室的?我们单位最近要新建一个检测实验室,仪器装修公司说需要每个房间的功率来分配强弱电(大约有20间房)。请问该如何统计仪器功率呢?网上查仪器功率一般都没有的。有没有人做过类似的工作呢?能不能给点建议。谢谢了
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
krupt
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室仪器设备用电相对普通办公室是功率是要大很多,特别一些大型或精密仪器对电要求比较高,所以一定要事先规划好,免得后期又改,很麻烦。
  如有需要可联系我,深圳公司,专业从事实验室规划设计与生产、安装。krupt@163.com
qlmkk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
可以将三相电都引到实验室,然后根据仪器的功率,合理接线
vm88
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
气相的电与空调电最好是两路电,一路电会互相影响,基线上漂。
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
所谓强电和弱点是指照明、仪器用电和网络用电。网络布线比较好控制,只要将每一房间所需端口的位置和数量在图上标示后告知对方即可。照明也比较简单,可以按照照度要求告知对方,也可以按照灯具的瓦数和数量告知对方。稍显复杂的是动力(仪器)线路,建筑方一般喜欢按照电线的截面积(平方毫米)表示,而我们更习惯用功率来称呼。目前,实验室的动力线多采用两种方式布线,一种是单相的,另一种是三相的。对于单相的线路,目前多使用插座的形式,一般有5A、10A的,对于这种形式,你只需要将所需的数量和型号在图上标出(包括预留),告知对方即可;而对于三相的布线就复杂一些了,有些特大功率的设备不能使用插座,你必须事先向设备商索取说明书,得到比较准确的设备功率,告知装修商预留电缆的位置。还有可以使用插座的,这类多半采用10A、15A,最多不超过20A,你可以根据计划要订制的仪器,向仪器商询问仪器的功率。
ian.cheng
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
紀安
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ylbb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1、咨询仪器设备厂商,统计每台仪器的功率,当然想照明、办公插座那些电也要统计,算出每间实验室的用电总功率,实验室配电最大功率一般是1.5倍到2倍于总功率来配电的;

2、是否要三相电就要看那间实验室是否有三相电源的设备了;

3、仪器用电最要与其他用电分开配送,即每间实验室都是两路电,仪器用电最好配变压器;

4、具体插座、接线柱位置怎么定就看你们自己这么放置设备了;

5、每间实验室最好设置独立的电箱,方便操作;

6、电线、开关那些东西质量必须过关;

7、最后就是看看仪器有没有独立地线要求,有这方面要求的,提前安装好独立地线。

暂时就想到这些了,希望大家继续补充……
该帖子作者被版主 fanchuangang5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖应助
fanchuangang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
fanchuangang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 krupt(krupt) 发表:
实验室仪器设备用电相对普通办公室是功率是要大很多,特别一些大型或精密仪器对电要求比较高,所以一定要事先规划好,免得后期又改,很麻烦。


规划不可能面面俱到,专业公司也不一定做到
fanchuangang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
可以将三相电都引到实验室,然后根据仪器的功率,合理接线


如果是新盖楼还可以,后期改造就不容易实现了
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴