公司固定污染源废气排放筒高80米,采样平台在30米处,直式爬梯,环保局要求改成旋式,否则拒绝监测,按不合格处理,可是分管副总就是怕花钱,一共近20个烟筒,改造费用100多万,他提出从采样口焊接一个管道通道地面,用风机抽气监测,在转换成排放数据,环保局不认可,他就认为可行,让做环保局工作,怎么解释他都认为可行,我应该怎么说明能让他明白那?????还是真的可行??????求各位大侠解惑!!!!!!
推荐答案:xuezi6473回复于2015/02/28
你就听吩咐去几趟环保局,把他的想法向环保局经办提出,你们单位排气筒量多,这里又涉及安全的问题,一般环保局经办工作人员不会同意的,然后你就回去向副总说这个问题要环保局领导才能定,要由副总亲自出面找环保局领导。
补充答案:

做个有用的人回复于2015/10/19

主要是安全性太差,仪器携带上去太费劲了。爬的楼梯的确有问题,你们可以跟环保局协商你们派人把仪器拿上去,环保局的人只需要人上去检测就行,不需要携带仪器,另外国家规定的采样口是有标准的,不是说你想在哪里测就在哪里测。你们单位的副总很奇葩呀?好像知道你是哪里的?把改造的一半钱给环保局估计工作就做通了。就是他们爬上去委屈点。

杯具的名字回复于2015/10/20

30米高度的不是不能做,而是环保局不肯做,这么高,仪器要弄上去太累,人上去还危险,不知道你取样口离风机多少远,你满足397要求就可以了啊,可以适当降低一点,但是你领导说的从取样口引出来,那时得有多脑残啊,引出来的只能测个浓度,还没有代表性,风量还是要上去测量的,不是多此一举,环保局脑残才会同意这种说法,数据都要公示之类的,怎么可能答应,说不准早个几年可以这样混过去。

该帖子作者被版主 叮呀叮当响10积分, 2经验,加分理由:悬赏补偿加分
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
jianhuilcn
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
肯定不可行啊,不用想了。

80米的烟囱,你要想想我们怎么把采样器吊上去呢?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
envirend
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你们领导的方法不合适而被拒绝,这个是设计时的问题。对你们领导说,咱配合环保局工作,还是咱管环保局呢?顺便让他学习学习流体力学的知识。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
名字长了容易引起注意
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
环保局说怎么弄你就怎么弄,不要和共产党抗衡~
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
xuezi6473
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你就听吩咐去几趟环保局,把他的想法向环保局经办提出,你们单位排气筒量多,这里又涉及安全的问题,一般环保局经办工作人员不会同意的,然后你就回去向副总说这个问题要环保局领导才能定,要由副总亲自出面找环保局领导。
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
埃罗
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
副总的建议肯定不行的啊!环保局是大爷,说实话,还是第三方苦逼。如果是第三方的人去,基本上都是直接开爬的。30米不算很高。这个就是第三方和环保局的差别吧!但是机器吊上去怎么操作也是个问题啊!        可以直接给环保局发函,将副总的建议发给环保局,让环保局回复你们副总呗!哈哈
埃罗
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 尘(fjh26) 发表:
能否把采样口降低一些呢?
这个应该是根据烟囱的内径来设置的吧!已经是属于偏低了的!
做个有用的人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
langyabeilei
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
其实这就是原先没有结合环境监测导则做出的烟囱,真心的不安全!我监测过!