                环境测试中,锅炉的测试。大家一般都会遇到。
                首先在锅炉的测试中,不知道大家遇到过这种情况没有,查看锅炉的压力表一直很稳定。稳定在一个压力值。但是3012或880f上面的数据,烟气流量几乎为零,含氧量接近于空气中的含氧量。但是锅炉又一直处于一个正常的开启状态。
                一般这种状态是怎么处理的。需要怎么处理?大家实际操作中是怎么操作的?
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
名字长了容易引起注意
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
xuezi6473
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在生活锅炉监测中会遇到这一情况,因用蒸汽用量很少,输气管道中水蒸汽几乎未被损耗,锅炉处于小火状态,所以查看锅炉的压力表一直很稳定。稳定在一个压力值。但是3012或880f上面的数据,烟气流量几乎为零,含氧量接近于空气中的含氧量。所以
该帖子作者被版主 v29409083积分, 2经验,加分理由:应询
战天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
在生活锅炉监测中会遇到这一情况,因用蒸汽用量很少,输气管道中水蒸汽几乎未被损耗,锅炉处于小火状态,所以查看锅炉的压力表一直很稳定。稳定在一个压力值。但是3012或880f上面的数据,烟气流量几乎为零,含氧量接近于空气中的含氧量。所以
那这个锅炉是有多小啊,蒸汽量也太小了
xuezi6473
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不一定是小锅炉如医院用气高温高峰期一过,用气量就很小了,这时锅炉的燃烧产生的蒸汽就用得很少了,因蒸汽用量少,锅炉会自动进入小火状态。
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:应询
埃罗
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
漏风?
是不是密封没好?
不是漏风,只能说锅炉处于一个很稳定的状态,和冰箱达到稳定状态差不多的形式。不知道我说的你明白了。语言组织能力比较差。见谅
埃罗
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
在生活锅炉监测中会遇到这一情况,因用蒸汽用量很少,输气管道中水蒸汽几乎未被损耗,锅炉处于小火状态,所以查看锅炉的压力表一直很稳定。稳定在一个压力值。但是3012或880f上面的数据,烟气流量几乎为零,含氧量接近于空气中的含氧量。所以
恩 就是你说的这种状态。那在环境检测时遇到这种情况,你们是怎么操作的,让厂方操作锅炉,一直处于大火的状态?
xuezi6473
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 埃罗(v2940908) 发表:
恩 就是你说的这种状态。那在环境检测时遇到这种情况,你们是怎么操作的,让厂方操作锅炉,一直处于大火的状态?
打开排气口,放气来保持锅炉的大火状态。