主题:【求助】气相色谱仪ECD基线问题

浏览0 回复14 电梯直达
m3205252
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ECD检测器基线噪声达到0.2mV(之前0.05mV以下),排除进样垫,衬管,氮气,及柱子原因,经常会出现图示的基线,且有时候基线波动范围有0.5mV,稳了很久还是一样,请大神们指点迷津。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
xiao-jin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该检测器有放射源,不易自行维修,建议联系仪器售后技术人员。
sdlzkw007
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
貌似岛津的仪器,排除仪器的污染,感觉问题不是太大
yzguo
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
forth
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
m3205252
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 安平(byron1111)发表:      ecd电流设定了多少?
1nA
m3205252
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007)发表:貌似岛津的仪器,排除仪器的污染,感觉问题不是太大
岛津的GC2010Plus
m3205252
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 安平(byron1111)发表:气源检查一下,ecd出口是否堵塞,检查下
换了一瓶新气,噪声还是比较大,有0.2~0.25mV,不知道ECD噪声在什么范围才算比较好?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴