主题:【分享】三相电能表检定装置 TD3600

浏览0 回复0 电梯直达
普通1013
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为 0.01 / 0.02 / 0.05 级可选。参考标准:JJG 307-2006、JJG 596-2012、JJG 597-2005 等。
    该装置以三相功率源的高稳定输出为基础,以天恒测控自主研制的标准电能表 ( TD3300 TD3310 ) 作为准确度保证工具,结合专用软件,可同时对 3 16 块具有相同电压、电流量程,不同电表常数、不同误差限的各种三相电能表进行检定,完成基本误差、起动试验、潜动试验、电能表常数、日计时误差、时段投切等检测项目。
功能特点
  交流最大输出能力为 576 V / 120 A,在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。
  交流电流输出最小至 1 mA ( 0.1 mA 可选 ) ,是被检电能表进行起动试验的基础。
  具有正向、反向有功电能,四象限无功电能等多种电能计量方法。
  检定台配有交流电压 / 电流输出端子、光电脉冲、通讯接口,满足各种检测需求。
  检定台配有控制面板,可通过其液晶触摸屏观察或控制量值输出,方便手动检表。
  专用软件:实现被检电能表的全自动或半自动检定,数据管理和证书导出。
  谐波功能 ( 选件 ):可加载 2   21 次幅度与相位均可调的谐波,完成谐波影响量试验。
  压接接线 ( 选件 ):装有半自动压接接线装置,无须手动连线,方便用户快速检表。
三相电压 / 电流输出



输出特性:
  电压输出范围:0   576 V,负载能力:15 VA / 表位
  电流范围:1 mA 120 A ( 可选低至 0.1 mA ) ,负载能力:25 VA / 表位
  调节细度:0.002%*RG6 位十进制显示
  保护功能:电压短路保护、电流开路保护、过载保护
  备注:① 1 mA、2 mA、5 mA 为小电流量程选件配置
频率 / 相位 / 谐波
  频率调节范围:45.000 Hz   65.000 Hz
    调节细度:0.001 Hz ,准确度:± 0.01 Hz
  相位调节范围:0.000°  359.999°
    调节细度:0.005° ,准确度:± 0.05°
  三相对称度:电压优于 ± 0.2%,电流优于 ± 0.5%,相位优于 ± 0.5°

  谐波 ( 选件 ):2   21 次,幅度 0   25% ,相位 0.0°  359.9° 可调
为您推荐
您可能想找: 其它 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴