原文由 senke(lifen4607) 发表:
问厂家,硬件问题。对你的这个设备厂家没有好印象,所以从来不买他家设备
他家设备也还可以,用了8年了
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
可以先打电话问工程师啥问题,我记得有家公司很牛,来谈业务的时候帮你修仪器,如果最近想买个啥仪器的,可以帮忙介绍下,这种服务我觉得靠谱,但是质量不敢说,因为我没买
是什么公司呢?
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tang566(tang566) 发表:
先让电工排查下跳闸原因。
电工说是压缩机的问题
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
制冷压缩机刚一启动时功耗比较大,出现这种跳闸现象常见是总负载超过了,所以会跳闸,也有短路的可能,也有开关用久了老化了的可能,要一一确认后才能知道。
电工说是压缩机的问题,但压缩机用了才一星期
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
可以找电工试试
一般的电工水平不高
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
有时是漏电
应该不是漏电的问题
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
是否有堵的地方,憋压就会跳闸。
是说气路还是水路?
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
电工说是压缩机的问题


在保修期内吗?不启动压缩机就没问题了。
dadgoh
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由qianguiyun1(qianguiyun1)发表:
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
是否有堵的地方,憋压就会跳闸。
是说气路还是水路?
都有可能,先检查水路。若畅通,就是制冷系统问题了。可断掉压缩机电源试一下。