主题:【讨论】水污染源在线监测系统验收技术规范的一些疑问

浏览0 回复17 电梯直达
圣诞结
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
瓜皮卢
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 小泥人儿(v3075459) 发表:
可是流量标准里面只写了明渠流量计比对装置进行比对呀,我们也很纠结
是呀,也就是说流速仪什么的都不能用了
对不起我爱你
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1、监测仪器测量过程参数设置核查表,这个表的核查人签字是写比对检测公司的还是在线运维公司的,我感觉让运维公司的填都不一定能填全。
2、流量的比对试验仪器的方法怎么写,HJ 354或者是HJ 355现在能扩项吗,以前加上这一类在线比对的方法比如说HJ 75,提报项目表的时候都通不过。
爱吃小白菜
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 对不起我爱你(v3080689) 发表:
1、监测仪器测量过程参数设置核查表,这个表的核查人签字是写比对检测公司的还是在线运维公司的,我感觉让运维公司的填都不一定能填全。
2、流量的比对试验仪器的方法怎么写,HJ 354或者是HJ 355现在能扩项吗,以前加上这一类在线比对的方法比如说HJ 75,提报项目表的时候都通不过。


1、应该是由运维人员填写,他们应该按照那个表的内容确认仪器

2、目前流量比对,液位比对我们也不知道扩什么项目
Ins_a3043655
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我来挖个贴,楼主这些问题提的非常好。实际验收或者比对过程中会发现更多的问题,如果现场浓度非常低,那么验收准确度时,对于低浓度质控样的配制,还是要以接近实际水样浓度的质控样代替实际水样吗?例如氨氮现场浓度只有0.1mg/L甚至更低,低浓度水样按0.1mg/L配吗,考核要求还按?0.3mg/L?这显然是不太合理的,但是标准中并没有明确说明实际水样浓度极低时,低浓度质控样应该如何配。还有以1h为周期,是规定必须以1h还是可以2h、3h或者更久都可以?取样时是同一时间同时取2瓶,一瓶带回实验室分析一瓶给运维做在线还是只在混匀桶内采一瓶带回实验室分析?怎么确保仪器分析和实验室分析的水样是相同水样?采样时间如何把握?不知道有没有大神解答一下
Ins_58709d1b
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
回复下11楼、12楼,针对检测公司或者环保监察部门在企业现场校准、验收在线明渠流量计时,需要用到便携式明渠流量计,验收的过程中要连续地统计记录液位数据及流量数据,需要在12分钟内同步记录在线明渠流量计和便携明渠流量计各6个液位数据,及在10分钟内同步记录在线明渠流量计和便携明渠流量计的累计数据,而且因为污水流量监测过程是不可逆的,一旦在记录过程中出现问题,则需要重新进行比对验收,在时间上和空间上都给现场的验收工作带来了困难。针对这一困难我公司依据《HJ353-2019/HJ354-2019/HJ355-2019水污染源在线检测系统安装、验收、运行技术规范》以及《JJG711-1990超声波明渠流量计技术要求及检测方法》研发出HX-F3便携式明渠流量计验收比对装置,完全解决这一问题。我公司已经研发出2代 便携明渠流量计比对验收装置 了解产品详情联系 邓工 15753508285(微信同号)。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴