主题:【已应助】请教一个计量误差问题

浏览0 回复1 电梯直达
haishinihao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
接线示意如下:

现象是:
M1,M2,M0都是双向电表。M1a,M2a,M1,M2都是0.5s级精度,M0是0.2S精度。
二个变压器的高压侧电表(M1+M2)记录的上网电量之和小于M0(是电网公司的表)记录的电量;而从电网倒送的电量高压侧记录的又大于M0记录的电量。
即上网电量:(M1+M2)< M0,按月分析时,少记录的电量的比例差别较大,有些月少3、4%,有的月10%几。
而下网电量:(M1+M2)> M0
但是,对于上网电量(M1a+M2a)>M0, M0/(M1a+M2a)=94%, 是合理的变损范围内。好像问题出现在M1和M2上。
M1的倍率业主说是28000,如果按照28000计算,M1记录的电量比M1a多了81%左右;也有可能M1的倍率是14000,如果按14000计算则M1记录的电量是M1a的91%左右。
M2的倍率业主说是28000,按28000计算,M2记录的电量是M2a的92%左右。
期间数据记录情况见Excel表格。
请问可能是什么原因造成, M1+M2记录的上网电量比电网公司少,而记录的倒送电量比电网公司多?
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
wuruiqiqi
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
首先可以用现校仪,在8000KVA和10000KVA只有一台工作时,比较M1(或M2)与M0真的存在象电量统计那样的问题否,同时还可以搞清楚各自的倍率正确与否?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴