主题:【已应助】氟化物采样

浏览0 回复2 电梯直达
Ins_86104c01
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
hj955-2018 氟化物采样是要采上下风向四个点嘛?日均值流量时间什么要求?
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/27
楼主,首先样品采集是为了评价标准服务的,环境空气氟化物评价标准是GB 3095-2012《环境空气质量标准》。

1、其中有时效性规定如下图



根据GB 3095-2012中定义氟化物包括气氟和尘氟所以需要采集24h;

2、至于采样流量的话因为涉及到检出限,检出限至少满足评价标准需求,根据GB 3095-2012附录A如下图



日均值氟化物限值是7μg/m3,所以如果楼主按照附件HJ 955-2018分析的话按照标准中规定的采样方式16.6L/min采集24h检出限0.06μg/m3是可以的。

3、环境空气布点原则是HJ 194-2017,具体点位数量需按照方案和环评评价等级来进行,每个监测点位在区域内找代表性位置布一个采样点即可,不存在上下风向,但环境空气布点依据要根据常年主导风向来的,当时监测要布上下风向的是无组织废气,如下图

为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
wuyuzegang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
品牌合作伙伴