主题:【讨论】恒温实验室的面积和限入人数有比例关系吗?

浏览0 回复5 电梯直达
石头雨
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
最近审核,老师对恒温恒湿限入人数有了质疑,说这么小的恒温恒湿间限入10人太多,建议减少限入人数?但不知道限制多少人合适?大家有相关的依据吗?
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
WUYUWUQIU
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
没有具体的规定,一般我们内部是10平方1-2人的规定
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个是怎么算出来的?根据面积还是根据空调的制冷能力大小啊?
hou1210
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Ins_7d8cb464
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
没有定性要求,主要是看你们的控制的温湿度要求,纺织行业国标20?1℃,65?2%的要求,人员太多进出太过频繁,你无论如何都没法控制温湿度范围,如果加上实验室面积又小,那就更不好控制了。肯定对实验结果有影响的
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
苏州实验室家具通风柜
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
告诉你们最标准算法,按照新风量,人均新风量是30m?/h  恒温恒湿机组的风量比如说2000,m?/h,新风量15%,那么最多可容纳10人。恒温恒湿机组的风量又根据面积,换气次数等等来决定。2000风量的恒温恒湿机组,按照20次换气次数,100m?的空间,层高2.5M,大约就是40平方了。最终换算,10个平方以内,小于4个人。新风量是最重要的,如果没有新风,人长时间在里面会出现胸闷,头晕现象